中华人民共和国国家标准
混凝土强度检验评定标准
Standard for test and evaluation of concrete compression strength
GB50107-2010
2010-05-31 发布 2010-12-01 实施
————————————————————————————
中华人民共和国建设部
国家质量监督检验检疫总局
前 言
本标准是根据原建设部《关于印发〈二OO二~二OO三年度工程建设国家标准制订、修订计划〉的通知》(建标[2003]102号)的要求,标准编制组经广泛调查研究,认真总结实践经验、参考有关国际标准和国外先进标准,并在广泛征求意见的基础上,修订本标准。
本标准规定的主要内容有:1总则;2术语、符号;3基本规定;4混凝土的取样与试验;5混凝土强度的合格评定。
本标准修订的主要内容是:1增加了术语、符号;2补充了试件取样频率的规定;3增加了C60及以上高强混凝土非标准尺寸试件确定折算系数的方法;4修改了评定方法中标准差已知方案中的标准差计算公式;5修改了评定方法中标准差未知方案的评定条文;6修改了评定方法中非统计方法的评定条文。
本标准由住房和城乡建设部负责管理,由中国建筑科学研究院负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见和建议,请寄送中国建筑科学研究院《混凝土强度检验评定标准》管理组(地址:北京市北三环东路30号,邮政编码:100013;电子信箱:standards@cabr.com.cn)。
本标准主编单位:中国建筑科学研究院
本标准参编单位:北京建工集团有限责任公司
湖南大学
北京市建筑工程安全质量监督总站
上海建工材料工程有限公司
西安建筑科技大学
云南建工混凝土有限公司
舟山市建筑工程质量监督站
北京东方建宇混凝土技术研究院
贵州中建建筑科学研究院
沈阳北方建设股份有限公司
广东省建筑科学研究院
本标准主要起草人:张仁瑜 韩素芳 史志华 艾永祥 黄政宇 张元勃 陈尧亮 尚建丽 田冠飞 李昕成 周岳年 路来军 林力勋 孙亚兰 盛国赛 王宇杰 王淑丽 王景贤
本标准主要审查人员:夏靖华 陈肇元 陈改新 谢永江 陈基发 白生翔 邸小坛 牛开民 赵顺增 石云兴 龚景齐 杨晓梅 郝挺宇 杨思忠 高 杰
1 总则
2 术语、符号
2.1 术语
由水泥、骨料和水等按一定配合比,经搅拌、成型、养护等工艺硬化而成的工程材料。
自加水搅拌开始,混凝土所经历的时间,按天或小时计。
混凝土的力学性能,表征其抵抗外力作用的能力。本标准中的混凝土强度是指混凝土立方体抗压强度。
根据一定规则对混凝土强度的合格与否所作的判定。
由符合规定条件的混凝土组成,用于合格性判定的混凝土总体。
为确定检验批混凝土强度的标准差而规定的统计时段。
2.1.7 样本容量 sample size
代表检验批的用于合格评定的混凝土试件组数。
2.2 符号
3 基本规定
4 混凝土的取样与试验
4.1混凝土的取样
1 每100盘,但不超过
2 每一工作班拌制的同配合比的混凝土不足100盘和
3 当一次连续浇筑同配合比混凝土超过
4 对房屋建筑,每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不应少于一次。
4.2混凝土试件的制作与养护
4.3混凝土试件的试验
1 取三个试件强度的算术平均值作为每组试件的强度代表值;
2 当一组试件中强度的最大值或最小值与中间值之差超过中间值的15%时,取中间值作为该组试件的强度代表值;
3当一组试件中强度的最大值和最小值与中间值之差均超过中间值的15%时,该组试件的强度不应作为评定的依据。
注:根据设计规定,可采用大于28d龄期的混凝土试件。
1当混凝土强度等级低于C60时,对边长为
2当混凝土强度等级不低于C60时,宜采用标准尺寸试件;使用非标准尺寸试件时,尺寸折算系数应由试验确定,其试件数量不应少于30个对组。
5 混凝土强度的检验评定
5.1统计方法评定
1当连续生产的混凝土,生产条件在较长时间内能保持一致,且同一品种、同一强度等级混凝土的强度变异性保持稳定时,应按本标准第
2其它情况应按本标准
当混凝土强度等级不高于C20时,其强度的最小值尚应满足下式要求:
当混凝土强度等级高于C20时,其强度的最小值尚应满足下式要求:
式中
式中
注:上述检验期不应少于60d也不宜超过90d,且在该期间内样本容量不应少于45。
式中
表
式中
5.2非统计方法评定
式中
表
5.3混凝土强度的合格性评定
本标准用词说明
1 为便于在执行本标准条文时区别对待,对要求严格程序的用词说明如下:
(1)表示很严格,非这样作不可的:
正面词采用“必须”,反面词采用“严禁”。
(2)表示严格,在正常情况下均应这样做的:
正面词采用“应”,反面词采用“不应”或“不得”。
(3)对表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的:
正面词采用“宜”或“可”,反面词采用“不宜”
2 条文中指定应按其他有关标准、规范执行时,写法为“应符合……的规定”或“应该……执行”。
中华人民共和国国家标准
混凝土强度检验评定标准
GB50107-2010
条文说明
1 总则
混凝土强度是影响混凝土结构可靠性的重要因素,为保证结构的可靠性,必须进行混凝土的生产控制和合格性评定,本标准是关于混凝土抗压强度合格性评定的具体规定。它对保证混凝土工程质量,提高混凝土生产的质量管理水平,以及提高企业经济效益等都具有重大作用。
2 术语、符号
2.1术语
3 基本规定
4 混凝土的取样与试验
4.1混凝土的取样
一盘指搅拌混凝土的搅拌机一次搅拌的混凝土。一个工作班指8h。
当一次连续浇筑同配合比的混凝土超过
4.2混凝土试件的制作与养护
4.3混凝土试件的试验
为了改善混凝土的性能,目前多数混凝土中掺有矿物掺合料,尤其是大体积混凝土。实验表明,掺加矿物掺合料混凝土的强度与纯水泥混凝土相比,早期强度较低,而后期强度发展较快,在温度较低条件下更为明显。为了充分利用掺加矿物掺合料混凝土的后期强度,本标准以注的形式规定,其混凝土强度进行合格评定时的试验龄期可以大于28d,具体龄期应由设计部门规定。
一个对组为两组试件,一组为标准尺寸试件,一组为非标准尺寸试件。
5 混凝土强度的检验评定
5.1 统计方法评定
1. 根据混凝土强度质量控制的稳定性,本标准将评定混凝土强度的统计法分为两种:标准差已知方案和标准差未知方案。
标准差已知方案:指同一品种的混凝土生产,有可能在较长的时期内,通过质量管理,维持基本相同的生产条件,即维持原材料、设备、工艺以及人员配备的稳定性,即使有所变化,也能很快予以调整而恢复正常。由于这类生产状况,能使每批混凝土强度的变异性基本稳定,每批的强度标准差
标准差已知方案的
此外,标准差的计算方法由极差估计法改为公式计算法。同时,当计算得出的标准差小于2.5MPa时,取值为2.5MPa。
标准差未知方案:指生产连续性较差,即在生产中无法维持基本相同的生产条件,或生产周期较短,无法积累强度数据以资计算可靠的标准差参数,此时检验评定只能直接根据每一检验批抽样的样本强度数据确定。为了提高检验的可靠性,本标准要求每批样本组数不少于10组。
2. 本次修订对《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-87中标准差未知统计法的修改原则如下:
将原验收界限前面的系数去掉,即: [0.9 fcu,k] 改为[1.0 fcu,k],同时,验收函数系数λ1调整为:
并取消GBJ107的
验收函数中的λ1系数确定如下:根据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)第
本标准新方案与原标准的对比计算结果表明,新方案均严于原标准。对小于C30的混凝土,两者相差不大。但随着强度等级的提高(标准差随之降低),新方案比原标准越来越严格,但仍在适度范围。