沈阳华油客运能源有限公司
编 号: 001
实施日期:
签 发 人:
重工分公司 应急救援预案
2013 年 11 月 11 日 综合管理部
引 言
为确保企业安全生产,全站职工和站区周围群众的生命安全,防止群死群伤的重、特大恶性事故的发生,有条不紊地处理和控制事故,把损失和危害减少到最低程度,结合本站实际情况而制定。
本预案规定了应急救援目标、组织机构等17个方面的问题,它适用于本站内火灾、化学事故的应急救援工作。本预案由辽宁华油实业有限公司综合管理部负责起草。
2
1.基本情况
重工 加气站隶属沈阳客运能源有限公司,建站于 2004 年,目前站点有员工 21 人,主要从事车用天然气的销售工作。
站点地址: 建设西路48号 周边情况:东 康利公司 西 康利公司
南 居民区 北 康利公司
居民情况: 靠近康利公司,车辆较多 站点有专门配臵的天然气运输车辆,车辆运行路线统一由部门车辆调度安排。
2.危险目标及其危险特性、对周围的影响 2.1危险目标的确定
站点危险目标确定为管束车,站内目前有管束车 1 台,总储存量为 18.3 立方米。
2.2 根据确定的危险目标,明确其危险特性及对周边的影响 液化气的危害特性: [理化性质] 天然气,是一种多组分的混合气态化石燃料,主要成分是烷烃,其中甲烷占绝大多数,另有少量的乙烷、丙烷和丁烷。它主要存在于油田、气田、煤层和页岩层。天然气燃烧后无废渣、废水产生,相较煤炭、石油等能源有使用安全、热值高、洁净等优势。天然气又可分为伴生
3
气和非伴生气两种。
天然气具有单位热值高、排气污染小、供应可靠、价格低等优点,已成为世界车用清洁燃料的发展方向,而天然气汽车则已成为发展最快、使用量最多的新能源汽车。
虽然天然气比空气轻而容易发散,但是当天然气在房屋或帐篷等封闭环境里聚集的情况下,达到一定的比例时,就会触发威力巨大的爆炸。爆炸可能会夷平整座房屋,甚至殃及邻近的建筑。甲烷在空气中的爆炸极限下限为5%,上限为15%。
[危险特性] 易燃易爆,可与空气混合形成爆炸性气体。当达到爆炸极限时,遇火星、明火都会引起爆炸及燃烧。3.危险目标周围可利用安全、消防器材及布
(1)卸车台: 8KG干粉灭火器 0 个 35KG干粉灭火器 2 个(2)压缩机房: 8KG干粉灭火器 0 个 35KG干粉灭火器 2 个(3)控制间 : 8KG干粉灭火器 0 个 4KG干粉灭火器 2 个(4)加气现场: 8KG干粉灭火器 8 个 4KG干粉灭火器 0 个 4应急救援组织机构、组成人员和职责划分 4.1指挥机构
应急救援指挥领导小组组成人员: 站 长: 付强
副站长: 车秀彬 安全员: 陈世龙
4
稽核员: 袁莉
4.2指挥机构职责
指挥领导小组:负责本站“预案”的制定、修改;组建应急救援专业队伍,组织实施和演练应急救援预案;检查督促做好重大事故的预防措施和应急救援各项准备工作。发生重大事故时,由站长发布和解除应急救援命令、信号;组织指挥救援实施救援行动;向上级汇报和向友邻单位通报事故情况,必要时向有关单位发出救援请求;组织事故调查,总结应急救援经验教训。4.3应急救援指挥成员职责及分工 4.3.1站长:组织指挥全站的应急救援;
4.3.2安全员:协助站长负责应急救援的具体指挥工作;站长不在时,负责全面工作;
4.3.3稽核员:协助站长做好事故报警工作,负责事故现场人员的疏散,负责现场指挥中毒、受伤人员转送医院以及事故现场对外的通讯联络工作。
4.4应急救援专业队的组成和分工
4.4.1通讯联络:负责人:加气站稽核员,负责各队联络及对外联络。4.4.2抢险消防:由事故发生站点人员组成。负责人:站点站长,负责组织当班人员控制事故漫延,控制火势,及伤员的抢救。4.4.3抢修:由副站长负责,负责人:孙守伟,担负抢修任务。4.4.4医疗救护:负责人:加气站稽核员,担负受伤人员的护送转院工作。
5 报警、通讯联络方式
5.1站点应急救援信号:主要使用电话报警。
5.2公司对外报警电话: 报警电话:110 火警电话:119 6事故发生后应采取的的处理措施 6.1天然气泄漏事故处臵方案 6.1.1事故发生现场
如站内出现大量天然气泄漏的情况,当班人员应马上按下紧停按钮,并关闭所有电源,尽力控制泄漏点,及时报告站点负责人。6.1.2应急救援部门
a.站长在接到报警后应迅速指挥站点当班人员进入救援状态,b.站长、安全员必须根据当时的事故状况做出准确判断,明确事故原因,尽可能第一时间对事故现场进行抢修。
c.通讯人员应根据事故情况及时通知单位领导或消防部门,若事故导致有伤员出现,还需联系附近医院,及时对伤员进行救援。
d.通讯人员组织控制现场,及时疏散邻近无关人员,防止事故进一步扩大。
e.设备抢险人员到达之后,站点人员应及时向其汇报设备泄漏情况,以便其能做出准确的维修抢险方案。
f.抢险工作完成之后,应迅速恢复正常生产,并召开全站的事故
6
现场会,分析事故原因,让每一位员工都吸取教训,避免同样的事故再次发生。
6.2天然气火灾、爆炸事故处臵方案 6.2.1事故发生现场
a.火灾初始阶段,倘若火势不是很猛的情况,现场人员要使用灭火器材对火势进行控制,为消防部门抢险救火争取时间。
b.发生爆炸事故时,当班人员应及时报警,并迅速撤离现场。6.2.2应急救援部门
a.事故发生之后,站内所有人员应迅速撤离现场,并及时报警,通知公司相关领导达到事故现场。
b.全站人员参与伤员救助工作,通讯人员联系医疗人员到现场进行抢救,情况危急的必须马上送最近医院抢救。
c.通讯人员组织控制现场,疏散邻近无关人员,防止事故进一步扩大。
d.抢险工作完成之后,应迅速恢复正常生产,并召开全站的事故现场会,分析事故原因,让每一位员工都吸取教训,避免同样的事故再次发生。6.3紧急情况处理措施 6.3.1压缩机泄漏
a.马上按下最近的紧急停止按钮,并关闭站点总闸,切断电源。b.迅速组织人员对现场进行封锁,并疏散附近居民往上风处撤离,远离站点,避免引起人员伤亡,以及防止泄漏引发火灾。
7
c.站点救援人员第一时间对泄漏点进行抢修处理,防止泄漏进一步扩大。
d.如泄漏严重,应立即组织人员接好消防水,利用消防水稀释泄漏的高浓度天然气,并报警通知消防部门参与抢险。
e.通讯医疗组必须迅速通知当地医院,组织人员对事故发生地的伤员进行及时救援。
6.3.2卸车时槽车出现大量泄漏
a.马上按下最近的紧急停止按钮,并且关闭槽车尾部的紧急切断阀,关闭站点总闸,切断电源。
b.迅速组织人员对现场进行封锁,并疏散附近居民往上风处撤离,远离站点,避免引起人员伤亡,以及防止泄漏引发火灾。c.站点救援人员第一时间对泄漏点进行抢修处理,防止泄漏进一步扩大,并且通讯组马上联系槽车司机到现场,如果泄漏点不在槽车上,应最快时间内将槽车迁移至安全地区。
d.如泄漏严重,应立即组织人员接好消防水,利用消防水稀释泄漏的高浓度天然气,并报警通知消防部门参与抢险。
e.通讯医疗组必须迅速通知当地医院,组织人员对事故发生地的伤员进行及时救援。
6.3.3加气时发生事故出现加气机大量泄漏
a.马上按下最近的紧急停止按钮,关闭站点总闸,切断电源。b.迅速组织人员对现场进行封锁,并疏散附近车辆、居民往上风处撤离,远离站点,避免引起人员伤亡,以及防止泄漏引发火灾。
8
c.站点救援人员第一时间对泄漏点进行抢修处理,防止泄漏进一步扩大。
d.如泄漏严重,应立即组织人员接好消防水,利用消防水稀释泄漏的高浓度天然气,并报警通知消防部门参与抢险。
e.通讯医疗组必须迅速通知当地医院,组织人员对事故发生地的伤员进行及时救援。
6.3.4加气车辆在站内出现故障
a.站点人员要主动上前询问车辆状况,了解事故原因,并马上组织人员将车辆推出站内以外,以防车辆故障引发安全事故。
b.主动为车辆维修提供帮助,降低事故发生率。
c.如车辆故障升级,应迅速组织人员携带器具、提供紧急救援,以防事故升级造成更大的事故。
6.3.5周边突发事故
a.马上赶赴现场了解事故具体情况,如果事故发生地离站点比较远,或者事故比较严重,应马上报警请求相关单位增援。
b.如事故地点离站点比较近,应迅速组织人员携带器具、提供紧急救援。
c.如事故升级,应马上报警请求相关单位增援,并停止生产作业,关闭站内电源,待抢险完毕确认安全之后方可再次开启使用。7 人员紧急疏散、撤离
7.1事故发生后,事故现场作业人员根据事故状态做出撤离的决定,撤离时应该从安全通道撤离。撤离后由统计清点人数,若发现人员减少,9
应迅速报告站长,站长做出救援方案并实施。
7.2当事故状态扩散,需要疏散事故周边人员时,根据当时风向分别疏散至紧急集合点,统计根据当天上班人数清点人员。
7.4若事故迅速扩散,有可能波及周边单位或社区时,应迅速通知当地警察局,由警察局向周边单位、社区做出紧急疏散的命令。
8、危险区的隔离
(1)站区隔离区域用黄油漆在地面上标明。
(2)事故现场采用警示标志、拉线、人员警戒等方式进行隔离。(3)周边区域的道路隔离或交通疏导由市有关部门实施;
9、检测、抢险、救援及控制措施
(1)事故发生之后必须使用燃气探测仪对现场进行检测,确定无残余天然气,如发现现场有遗留的天然气,应该及时处理,以防再次引发事故。
(2)设备工程抢险人员应及时对坏损的设备器材进行检查、维修,尽可能最快速度恢复生产。
(3)控制事故扩大的措施有:及时消灭初起火和局部泄漏、用正确的防泄漏措施、抢险队伍的迅速反应、站点站长的正确决策等等。(4)事故可能扩大后的应急措施有:及时通报公司相关领导,疏散周边人员及增援救援力量,及时撤离抢救人员。10.受伤人员现场救护、救治与医院救治
通讯人员及时通知最近医院派出人员对伤员进行救治,轻伤人员应现场及时进行简单包扎,严重人员必须马上送最近医院抢救。
10
11.现场保护与现场洗消
(1)事故发生后,由站点对事故现场实施保护,并对现场进行清点工作。12.内部保障 12.1确定应急队伍:
总指挥:加气站站长 救援指导:加气站安全员 通讯员:加气站稽核员
12.2资料存放点、保管人
消防设施档案存放在站点办公室,保管人为安全员;工艺流程图、现场平面布臵图存放在站点办公室,保管人为安全员;周围地区图、气象资料存放在工程部,保管人为工程部长; 12.3通信系统
员工可通过站点内部电话或移动电话与相关人员及政府部门联系。
12.4应急电源、照明
站点采用双回路电源,在紧急停电的情况能在短时间内恢复.操作现场配有防暴手电筒。
12.5应急救援装备、物资、药品等
站内配备了各种消防设施,并确保可正常使用,并有各种维修、抢险工具。
12.6危险化学品运输车辆的安全、消防设备、器材及人员防护装备
站点的天然气由公司统一配送,站点负责检查、监督车辆进站之
11
后的安全状况。12.7保障制度目录
公司建立了安全生产责任制、加气站安全检查细则、加气站设备检查细则,并每年签订加气站安全生产责任书。13.预案分级响应条件
(1)根据事故(事件)的紧急情况分为两级:一级为公司级响应,二级为站点级响应
(2)发生一般性事故即少量有天然气泄漏应启动二级响应。由站点根据应急措施组织实施。发生重大事故即大量天然气泄漏及火灾、爆炸事故应启动一级响应,由公司应急指挥部组织实施。
14.事故应急救援终止程序 14.1确定事故应急救援工作结束
是否决定事故应急救援工作结束由部门项目经理作出决定。14.2通知本单位相关部门、周边社区及人员事故危险已解除。(1)通知本单位相关部门事故危险已解除由车用气部实施。(2)通知周边社区及人员由政府部门联系,市相关部门通知周边社区及人员事故危险已解除。
15应急培训计划
(1)应急救援指挥人员的培训根据情况由部门组织实施。(2)站点人员的培训由站长、安全员组织实施。16演练计划
12
(1)公司每年至少进行一次事故预案的训练和练习。(2)各站点每年至少进行一次本站的应急演习。17附件
(1)组织结构名单
总指挥(站长): 副总指挥(安全员): 通讯联系员(稽核员):(2)相关联系电话: 设备总监
站长: 安全员: 稽核员:
13
加气站应急预案范文
在平平淡淡的日常中,难免会出现一些事故,为了避免事情愈演愈烈,通常会被要求事先编制应急预案。应急预案的格式和要求是什么样的呢?下面是小编为大家收集的加气站应急预案范文,欢迎阅读与收藏。
加气站应急预案1压缩天然气汽车加气站是一级重点防火单位,天然气是高压、易燃、易爆介质,生产运行中,一旦发生事故,冲脱卡套的天然气管线对人身、设备都存在着严重的威胁,一旦泄漏出的天然气混合达到爆炸极限浓度(5%~15%),后果更不堪设想。
为了保证企业、社会及人民生命财产的安全,防止突发性重大事故的发生,并能在事故发生后迅速有效的控制处理。根据本公司加气站的实际情况,本着“预防第一、统一指挥、分工负责”的原则,加强天然气生产销售过程中的`危险源管理,实施重大事故应急救援的精神制定重大事故应急预案,要求各占工作人员均熟悉本预案,若发生事故能够熟练应用,明确分工,迅速处理,降低损失、避免伤亡。
一、配电室控制系统发生灾险情
除加强对电器原件的经常安全检查及时更换不可靠的电器原件,若保护装置失灵,应急措施如下:
1、值班班长关掉进电开关;
2、同时机电修值班人员实施灭火措施;
3、门卫人员或财务人员及时报警、报告有关领导,组织抢修;
4、加气员疏散其他人员,设立警戒线。
二、控制室控制系统火情
气站内电器控制设施较多,尤其在夏季,电器连续使用温度高、发热量大,因个别电器原件逐渐老化引起火灾。应急措施;
1、值班班长实施灭火措施;
2、机电修人员迅速从配电室切断电源;
3、关闭进气阀,关闭程控盘全部阀门及气瓶出气阀;
4、加气员疏散其他人员,设立警戒带;
5、财务人员报警、报告有关领导。
三、压缩机运行中发生泄漏
无论卡套、安全阀等处一旦发生泄漏,应立即采取措施;
1、紧急停车,打开排污阀;
2、关闭进气阀门,切断电源;
3、卸压查找原因、进行处理。
四、压缩机运行中发生火情应采取措施
1、值班班长立即停机、断电,打开排污阀,关闭进气阀门;
2、机电修人员实施灭火措施;
3、加气员关闭加气机阀门,停止加气,并协同灭火人员一同进入机房灭火;
4、财务人员报警并报告领导。
五、加气机工作时发生火灾应采取措施:
1、加气工迅速关闭加气机进气阀,拨出接头;
2、关闭加气车气瓶伐门。
3、采取灭火措施;
4、到配电室切断加气机电源;
5、疏散加气机机周围人员,设立警戒线。
6、财务人员,报警或汇报领导。
加气站应急预案2一、触电事故的预防、判断与处理
1、预防、判断
1)电器设备检修必须两人以上进行;
2)需要检修的电器设备要先断电。挂警示标示牌判断无电后,挂接地线,再行施工;
3)带电操作、检修的电器设备要做好绝缘保护;
4)以上工作要严格按照电器操作规程进行。
2、处理
发生触电事故,应首先切断触电电源。如附近无法将电源切断,用绝缘棒或干燥的、不传电的杆、木等使触电者与电源或设备脱离。并对触电者采取紧急抢救措施。
二、电器设备发生火灾事故的预防、判断、处理
1、预防、判断
对所属电器设备要定期进行巡检。电机、开关、线路及用电等设备在运行过程中是否过热。接头是否松脱,或出现其它异常现象。对于不正常的设备及时进行检修。
2、处理
一旦发生火灾,首先,要切断着火设备或线路的电源。(在允许的情况下,最好应切断邻近设备的电源)。然后用干粉灭火器对准火灾部位进行灭火。并注意邻近有电部位。注意安全。严禁用水等灭火。
三、紧急跳闸事故的预防、判断、处理
1、预防、判断
1)对未投入使用的电器设备要定期进行检查,并进行试运行。不仅要保证设备良好备用状态,还要对电器设备本身潮气进行蒸发,保护绝缘,防止锈蚀。
2)对运转设备,运转前要盘车,并按其额定功率运行。
3)运行设备要定期检查其工作电流,不应超过其额定电流值。
4)电器设备线路投用前,要检查绝缘,保证绝缘达到要求才能启用。
5)电器开关定期进行对热负荷的整定。
2、处理
电器设备跳闸后,不应马上恢复送电。要查清原因后,再按送电步骤进行合闸操作。
事
故 救 援 应 急 预 案 2013年4月
目录
一·前言
二·事故现场当班员工遭遇突发事件的处理原则 三·报警应包括以下内容· 四·应急反应预案的指导方针 五·应急反应的程序 六·加气站应急预案人员编制 七·事故应急报告程序 八·消防安全重点部位
九·加气站发生突然停电的处理措施
十·加气站设备,加气汽车发生泄漏是应急处理措施 十一·加气站发生加气汽车着火的应急处理措施 十二·加气站储存、槽车严重泄漏的应急处理措施 十三·加气站周边发生活灾的应急处理措施 十四·加气站在雷雨天气情况下的应急处理措施
一·前言
依据《安全生产法》和《危险化学品安全管理条例》的有关规定,针对LNG加气站高压、易燃、易泄漏以突发安全事故的特点,按实际情况预计未来可能发生的事故。预先制定事故应急救援的对策、预防和控制安全事故的发生和一旦突发紧急情况能及时控制危险源,控制事态的发展,有条不紊地开展应急救援工作,最大限度的减少人员伤亡和财产损失特制定本预案。
二·事故现场当班员工遭遇突发事故的处理原则:
1·立即对情况作出判断,展开自救和互救工作。2·判断依靠当班员工,不能控制事态的应及时报警。3·向119、110 和公司救援组报警求救的同时,应按照相关预案展开下一步工作。
4·靠近泄漏点的人员,应快速查明泄漏点,协助班长关闭漏气气源上游阀门,切断漏气气源。然后迅速的在加气站进出口设立警戒线,防止群众进入危险区。
三·报警应包括以下内容
1、发生时间、地点和相关设施名称。
2、事故类型:泄漏、火灾、爆炸或其他。应简要将其特征描述清楚。
3、联系人姓名和电话等
四、应急反应预案的指导方针
坚持“以人为本、安全第一、预防为主”的指导方针,减少和杜绝一切伤害事故的发生。
五、应急反应的程序
1、天然气严重泄漏;
2、压力容器压力超过规定压力,而安全阀未起跳的,发现人员应及时关闭设备,并及时通知站长。
3、如果发现有人员受伤,发现人应及时对受伤人做急救,并及时拨打120急救,同时通知站长;
4、如果电路出现故障,应及时通知电工〔严禁个人处理电路设备〕;
5、如果事故有迅速扩展的趋势,发现人可先报警,然后通知站长、6、本预案加气站员工要每人一份,必须熟悉记住常用的电话和加气站的具体地址。
六、加气站应急预案人员编制 组长: 电话: 一班:班长兼安全员: 电话: 抢险组人员: 电话: 通讯组人员: 电话: 疏散组人员: 救护组人员: 二班:班长兼安全员: 抢险组人员: 通讯组人员: 疏散组人员: 救护组人员: 三班:班长兼安全员: 抢险组人员: 通讯组人员: 疏散组人员: 救护组人员:
七、事故应急报告程序
1、向上级和社会部门报告
电话: 电话: 电话: 电话: 电话: 电话: 电话: 电话: 电话: 电话: 电话: 电话:
当发生严重事故或不能预测事故后果时,由值班人员或本站站长报告以下部门:
火警报警电话:119 匪警报警电话:110 交通报警电话:122 医院急救电话:120
2、指令下达程序 〔1〕本站指令下达 第一指挥:下达命令
第二指挥: 下达人员疏散命令下达安全警戒命令 安全警戒人员到岗 〔2〕上级指令下达
本站第一指挥 上级组织领导下达命令 上级组织其他人员
社会救援力量协调
〔3〕社会救援部门指令下达
市消防支队负责人到现场察看协商后下达作战命令 市消防中队
当地医疗结构
实急救中心负责人到现场察看协商后下达急救命令 市急救中心
八、消防安全重点部位
1、火灾危险性及预防措施 〔1〕LNG罐区
1〕 储存状况:液化天然气〔LNG〕39.31m³;结构:流动加液车一台,双层金属真空绝热结构; 消防设施配置:35kg手推式干粉灭火器2个、8kg手提式灭火器2个、5kg手提式灭火器2个。2〕 火灾危险性及预防措施:
① 操作不当造成LNG泄漏,使天然气与空气混合产生爆炸混合物,遇火星、静电等产生燃烧爆炸;
② 措施:对储存实行每日每时检查,严格执行操作规程,安规范配置消防器材。
〔3〕加气区
火灾危险性及预防措施:
① 加气过程中,因操作不当造成LNG泄漏,使天然气与空气混合产生爆炸混合物,遇火星、静电等产生燃烧爆炸;
② 措施:严格执行操作规程,按规范配置消防器材。〔4〕空气压缩机 1〕 火灾危险性及预防措施:
① 当班人员操作不当,产生燃烧爆炸;
② 措施:严格执行操作规范,遵守安全生产管理制度。
九、加气站发生突然停电的处理措施
1、当班班长立即关闭电源总开关,关闭低温泵,以防突然来电损坏电器设备。
2、当班员工立即停止加气,排空相关管道中的液化天然气。
3、如停电时有车加气,即停止加气,按加气机的“复显”键,查看并记录好加气车辆的公斤数及对应金额。
4、立即查明停电原因,属于外部原因的,应立即与供电部门联系。落实恢复供电时间。属于内部原因停电,应组织人员排除故障,如本站无法排除故障,应及时向公司领导请示,组织有关人员到站排除故障,及时恢复供电生产。
5、停电期间安排专业人员值班,防止闲杂人员进入设备区域。
6、做好停电记录,如实反映停电情况及处置方法。24小时内完成书面报告,呈报公司领导。
十、加气站设备,加气汽车发生泄漏时应急处理措施 1.加气站内设备、包括低温泵、管线、加气枪发生泄漏或脱管、爆管,会导致压缩天然气严重泄漏。站长或当班班长必须立即关闭泄漏点上游控制阀门,并立即关闭电源总开关,切断电源。2,到加气站加气的汽车如果发生泄漏或脱管,应迅速关闭储气瓶阀门、加气枪阀门、然后取下加气枪,将加气车推出加气站。如果泄漏是在加气车辆气瓶与开关接口时,除按上述方法处理外,应将车辆推到空旷地方安全放空。
3、如果泄漏点在加气车附近时,应坚决制止在场的任何车辆启动打火和禁止一切明火,组织抢险员将汽车推出加气站。
4、疏散组人员负责设立警戒线,防止群众进入危险区,组织其他人员上风方向并离泄漏点50米外转移,并根据泄漏量及处置情况进一步扩大疏散范围。
5、根据事态严重的程度,指令通讯组向119、110报警,向公司紧急救援指挥部救援。
6、如果泄漏比较严重,应立即通知周边单位和群众,关掉所有电源禁止一切明火,并向出事地点的上风向紧急撤离。
7、如果人员受伤,救护组人员应及时组织抢救,并根据伤员受伤程度,及时报120求助、8、如果事态仍不能控制,抢险组应迅速准备好启用灭火器材,做好灭火和接应119、110的准备,特别注意保护危险源安全。
9、当119、110到达后,站长或当班值班长负责引导和配合消防队员合理。布置消防工作,引导公安人员,确定重点保护区
10、公司紧急救援指挥部赶到现场后,根据各自的职能,立即投入指挥现场抢救工作。
11、事故处理结束后,如果不需保留现场,经公司同意后方可恢复生产。如需保留现场,需公安或消防同意,由公司通知后方可恢复生产。
12、事故处理结束后24小时内完成书面报告,呈报公司领导。
十一、加气站发生加气汽车着火的应急处理措施
1、在加气过程中,如发生汽车起火,加气工应立即停止加气,关闭紧急开关,关闭汽车储气瓶开关
2、与此同时,抢险员马上取出灭火器对加气汽车着火点灭火,扑灭火后关闭汽车的充气阀,关闭并取出加气枪。及时将汽车推出站外。
3、如果着火汽车火势较大,短时间不易扑灭时,班长应立即保护好危险源安全。
4、站长或其他抢险员立即关闭总电源。
5、通讯组在站长指令下向119、110报警,向公司紧急救援指挥部求救。
6、疏散组负责设置警戒线,防止周围群众进入危险区,并疏散周围群众向风方向撤离50米以外,坚持制止在场的任何车辆启动打火和禁止一切明火,组织人员将车推出加气站,转移到安全地方。
7、如果火势在消防队到来前仍扑灭不了,必须及时通知周边单位和群众,关掉所有电源,禁止一切明火,并向出事地点的上风方向紧急撤离。
8、如果有人受伤时,救护组全力抢救伤员,并根据伤员受伤程度,及时报120进行抢救。
9、做好接应消防队、110队员和引导消防人员的灭火工作。
10、公司紧急救援指挥部赶到现场后,根据各自的职能,立即投入指挥现场抢救工作
11、事故处理结束后,如果不需保留现场,经公司同意后方可恢复生产。如需保留现场,需公安或消防同意,由公司通知后方可恢复生产。
12、事故处理结束后24小时内完成书面报告,呈报公司领导。
十二、加气站储罐、槽车 严重泄漏的应急处理措施
1、站内储罐一旦发生泄漏,其危险性是很严重的,站长或当值班长必须准确判断在没有生命危险的前提下,停止低温泵运转,并关闭电源,停止加气。
2、如果泄漏点不大,泄漏出来的天然气不多,疏散组立即设置安全警戒线,防止无关人员进入危险区。立即采取积极措施进行防范处理。
3、如果泄漏比较严重,疏散人员应扩大警戒线范围,通讯组立即报警110、119求救,并向公司紧急救援指挥部报告救援。
4、如果严重泄漏发生在槽车上;
① 在卸气过程中,发现槽车上的阀门或管道有泄漏现象事,立即停止卸车,停止泵运行,关闭槽车出液阀,查出泄漏点,做好标记,上报,等待专业人员处理。② 如果泄漏严重,要立即通知值班人员及值班干部,做好火灾预防、扑救准备。如有可能,将槽车转移至安全地带,派专人值守,设置警戒线,通知有关部门。③ 在对故障槽车进行维修时,一定要等放空后压力为零压,内罐温度升值常温,氮气置换后,方可进行维修工作,危险结束,一定要注入氮气,要进行气体充装前,用天然气置换后进行充装。
④ 站内停放的槽车防爆片爆破后,应立即停止卸气,关闭槽车出液阀,通知值班人员,派专人值守,设置警戒线,疏散周围人员,做好火灾扑救准备。
⑤ 严禁一切明火,禁止汽车启动打火,通知周边单位和群众关闭所有的电源,扑灭一切明火,尽快向出事地点上风向紧急撤离。根据泄漏事态发展进一步扩大疏散范围。⑥ 除在站上抢险疏散的员工外,通过站上的其他员工集合撤退,负责疏散任务,根据站长指示扩大疏散范围。⑦ 其他人员全部撤离后,站长组织抢险员,在有掩护的地方做好灭火准备工作,接应消防队、110队员和引导消防人员的灭火工作,并引导公安人员确定重点保护区。⑧ 公司紧急救援指挥部感到现场后,根据各自的职能立即指挥现场抢救工作。
⑨ 如果有爆炸危险时,疏散组人员要将警戒线扩大到离出事地点上风方向100米以外。
⑩ 如果有人员受伤,救护组人员马上抢救伤员,及时报120求救。
⑪ 事故处理结束后,如果不需保留现场,经公司同意后方可恢复生产。如需保留现场,需公安或消防同意,由公司通知后方可恢复生产。
⑫ 事故处理结束后24小时内完成书面报告,呈报公司领导。
十三、加气站周边发生火灾的应急处理措施
1、在第一时间站长要召集全体员工严密观察火势动向和对本站影响程度,随时做好灭火准备
2、重点保护好重点危险源。
3、及时向公司应急救援指挥部救援,接到电话后,公司紧急救援部及时组织人员赶赴现场,加强防备和应急工作。
4、如确定火势对本站有影响,及时关闭总电源,关闭罐车出气总阀,准备灭火器随时投入工作。
5、停止加气,打开放空阀放空。
6、及时将站内加气汽车撤离出站外
7、协助消防队、110对本站采取的紧急救援。
8、周边火灾结束后,在确保设备完好的情况下恢复生产。
9、事故处理结束后24小时内完成书面报告,呈报公司领导。
十四、加气站在雷雨天气情况下的应急处理措施
1、当发生下雨钱的电闪雷鸣是短暂且闪电在较远的地方时,加气站当班人员应密切关注雷击的危险,随时做好断电停机的准备。
2、如遇雷雨天气,不断地电闪雷鸣,且闪电发生在离加气站较近的地方,说明雷击随时会发生,此时,加气站站长或当班班长应及时停止对外加气,并立即关闭总电源,关闭低温泵及空压缩机,关闭进气总阀,检查罐车接地情况。电闪雷鸣时不得放空操作。
3、由于闪电雷击有不同状态,包括会有电击危险,所以,站上办公室、宿舍要紧闭门窗。停止加气,加气车离开加液车,如果加气汽车不能及时离开,可以停放在加气站中,但不能加气,司机要离开加液车。
4、如发生雷击引起火灾,应及时向119报警,向公司紧急救援指挥部救援。疏散组组织将停止加气汽车推离现场并负责设置警戒线。抢险员应立即投入灭火工作并特别注意保护危险源的安全。
5、如有人受伤,救护组及时给予救护,并根据伤员受伤程度及时向120救助
6、待确定雷击闪过后,站长或当班班长检查设备状态,所有设施、设备完好。确定已无隐患后方可重新将电源接上,重新启动空气压缩机,打开各个阀门,开始对外加气作业。
7、如有事故发生,事故处理结束后24小时内完成书面报告,呈报公司领导。
加 气 站 现 场 专 项 应 急 救 援 预 案
附件1 生产安全事故应急救援预案
1、总则
1.1应急救援预案的任务编制目的:
生产安全事故是施工企业的主要事故,编制应急救援预案的目的是为了保护企业从业人员在生产经营活动中的身体健康和生命安全,为企业职工的工作和作业现场及周围居民提供更好更安全的环境,保证各种应急救援物质处于良好的备战状态。确保各种应急救援物质处于良好的备战状态,指导应急反映行动按计划有序的进行,防止因应急救援反应行动组织不力或现场救援工作的无序、混乱而延误事故的应急救援。作业现场一但出现生产安全事故时,能够及时的进行应急救援,最大限度的降低生产安全事故给企业和企业人员所造成的人员伤亡和财产损失。
1.2 编制依据
依据《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《国家突发公共事件总体应急预案》、《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》、《国家安全生产事故灾难应急预案》、国务院《建设工程安全管理条例》、国家安全生产监督管理总局《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》等制定本预案。
1.3 工作原则
(1)统一领导、统一指挥。形成统一指挥的应急管理体制和应急管理机制。(2)预防为主、以人为本。加强工程施工人员的安全教育,重点做好施工生产事故的预防,尽可能避免事故发生或尽量减轻事故造成的损失。
(3)团结协作、灵敏高效。各应急响应部门应步调一致协同作战,实现对施工项目安全生产事故应对的反应灵敏、协调有序、运转高效。
1.4 适用范围
本预案适用于发生在金乡县鸡黍镇LNG箱式加气站安全生产事故的应急处置工作。、组织机构及职责 2.1 领导机构
安全生产事故应急领导小组。组 长:谢世康 总经理 副组长:刘玉军 副总经理 成 员:冯修军 安全管理人员
李文杰 市场部人员 马晨刚 加气站站长
张 凯 加气站站长 安全生产事故应急领导小组职责是:
(1)贯彻落实昆仑能源、山东公司突发事件应急工作领导小组指示精神和指令。(2)做好事故预防工作。
(3)组织指挥公司机关的应急力量参与事故险情应急救援行动。(4)监督指导安全生产事故应急工作任务。(5)协调解决应急处置中的重大问题。
(1)及时向上级单位和领导汇报险情,并通报相关单位和部门。(2)制定安全生产事故应急行动的实施方案。
(3)协调在生产运行部范围内的各种力量参加安全生产事故应急行动,并与现场应急力量及各有关单位保持联系,及时掌握险情动态。
(4)对应急救援工作进行总结。
(5)组织生产运行部救援人员的安全知识、专业知识、新技术应用等方面的培训和安全知识宣传。
(6)组织生产运行部安全生产应急演练和救援应急演习工作。(7)负责安全生产事故应急领导小组的日常工作。值班电话:0537-3153017 2.2 现场指挥机构
成立现场应急指挥小组。现场指挥由加气站站长担任。现场指挥部主要职责是:
(1)执行上级应急工作领导小组的各项应急指令。(2)指挥、调度现场救援力量。
(3)及时向安全事故应急领导小组报告应急行动的进展情况和结果。
(4)根据现场实际情况,向应急指挥机构提出下一步救援应急行动及终止行动的建议。
3、事故预防
(1)做好站上危险源应做好危险源辨识工作,定期检测、评估、监控,并制定相应的安全应急预案。(2)根据危险源和事故隐患监控信息,对可能引发事故的险情,或者其他灾害、灾难的重要信息,应进行事故分析,做好应急准备和预防工作。
4、应急演练
宣贯应急演练常识并组织站上人员定期培训、实施演练。5、应急响应 5.1 信息报送
生产安全事故发生后,加气站应急机构应立即向上级相关部门报告,在1小时内形成书面报告;特殊情况下可越级上报,并通报山东公司安全生产信息部。
5.2紧急处置
现场处置主要依靠事故发生地的应急处置力量。根据事态发展变化情况,出现急剧恶化的特殊险情时,现场应急救援指挥部依法及时采取紧急处置措施。
5.3 应急人员的安全防护
现场应急救援人员应根据需要携带相应的专业防护装备,采取安全防护措施,严格执行应急救援人员进入和离开事故现场的相关规定。
现场应急救援指挥部根据需要具体协调、调集相应的安全防护装备。必要时,报安全生产事故应急领导小组办公室申请协调支持。
5.4 现场警戒与保卫
事故发生后,应保护现场,必要时由现场应急指挥部请求事故发生地公安部门担任现场警戒与保卫。后期处置 6.1 善后处置
善后处置由生产运行部负责实施。6.2 事故调查与评估
配合各级政府或相关部门搞好事故现场调查、鉴定与评估。6.3 事故总结
由生产运行部进行事故总结,报公司生产安全事故应急领导小组办公室备案。7 保障措施 7.1 通信保障
生产运行部健全交通信息通讯网络,明确通信联络方式,保障通信联络畅通。此项任务由生产运行部冯修军负责,联系电话:*** 7.2 物资保障 生产运行部建立应急救援物资、设施、设备等储备制度,储备必要的应急物资和装备。当救援装备、器材不足时,安全生产事故应急领导小组办公室负责在生产运行部范围内的协调救援装备、器材等。
7.3 交通运输保障
在现场应急救援指挥部统一部署下,事故现场的交通运输保障由生产运行部保障运送抢险救援人员、物资器材所需的车辆,保障抢险道路的畅通,确保救灾物资、器材和人员运送及时到位,满足应急处置工作需要。此项任务由王雅雯负责,联系电话:*** 7.4 资金保障
(1)生产运行部应急救援必要的资金由财务部叶翠芬负责筹备,联系电话:***.(2)生产运行部应急机构还应安排专项资金,用于应急宣传、人员培训和装备购置。
7.5 宣传和培训
(1)安全事故应急领导小组办公室组织应急法律法规和事故预防、避险、避灾、自救、互救常识的宣传工作。
(2)安全事故应急领导小组办公室组织全生产运行部施工管理人员和施工生产人员进行安全知识的宣传、培训、学习,提高自救互救能力。
附件2 加气站项目作业现场重大设备(塔吊)事故应急救援预案
1.目的
为了提高员工的应急准备与响应能力,当设备发生险情时,全体员工能有组织地做好应急处置和抢险救援工作,减少由于机械事故造成的损害和不良影响。
2.适用范围
鸡黍LNG标准站建设项目
3.定义
3.1重大设备事故——由于设备事故造成或可能造成人身伤害、重大社会危害、能够引起社会关注、如不及时处理可引起更大损失和影响的设备事故。
4.应急救援机构与职责
4.1鸡黍LNG标准站项目应急救援指挥部:
指 挥:刘玉军
副指挥:冯修军 马晨刚
成 员:张凯 李坤 李发亮 五振北 毕文平李良杰 李威
4.2职责:应急救援指挥部负责本预案的启动及在事故处理过程的指挥、组织、协调工作和事故调查。
4.2.1指挥刘玉军:决定是否启动本预案,负责事故处理的总指挥及人员组织协调工作。
4.2.2副指挥冯修军:负责事故现场抢险指挥和物资保障。当指挥未在时,行指挥职责。
4.2.3副指挥马晨刚:协助总指挥工作,负责事故现场抢险救援技术方案和技术措施。4.2.6成员:协调总指挥和副总指挥工作,负责事故现场应急处置和抢险救援及善后处理的组织工作;协调公司救援抢险大队/分队进入事故现场实施救援抢险;听取预防、应急工作汇报。
4.2.7项目经理部负责人:当事故发生时,负责组织本单位人员按照紧急救援指挥部的指挥实施救援,同时启动本单位制定的专项应急预案,并提供指挥场所和相应的设备设施,实施救援。
4.2.9综合协调组:通知指挥部成员赶事故现场;负责事故现场各救援小组的协调和 信息传递工作;向上级机构报告事故抢险救援情况,向指挥部成员通报上级机构关于事故抢险救援的指示和批示。
5潜在的重大机械事故/紧急情况
5.1根据危险源辨识结果确定,由于违章指挥、违章操作、机件损坏有可能发生的重大设备事故:
5.1.1起重设备溜钩、冒顶造成严重后果的、塔吊回转过程中与周围建筑物或设备发生碰撞造成严重后果的、塔吊结构发生断裂或倾覆。5.1.2外梯由于机件失灵造成严重后果的。
5.1.3大型机械发生倒塌、倾覆造成人员伤亡和重大社会影响等严重后果的。
6.应急响应
6.1发生设备事故时,第一发现人必须马上向单位负责人、单位生产负责人、机管员报告,由单位负责人直接向应急救援指挥部领导和综合协调组报告,并根据应急救援指挥部的指示组织前期的应急救援工作。单位负责人在向应急救援指挥部领导和综合协调组报告时,报告内容应包括:某某生产运行部的某某工地某台设备发生了什么事故,造成了什么损失和伤亡,还有哪些情况不明和潜在危险,然后等待询问和指示。6.2事故救援:
6.2.1发生事故后,首先要封闭事故现场,切断电源,疏散无关人员,引导救援车辆、物资进入事故现场。
6.2.2技术保障组进入现场对事故现场进行勘察,确定还有无安全隐患,及人员伤亡情况,确定还有无安全隐患,及人员伤亡情况,确定救援方案报指挥部审批后实施。6.2.3物资保障组在救援方案的实施过程中,要确保所需要物资的及时供应。6.2.4在事故现场如有人员伤亡,首先由事故抢险组与救护组抢救伤者,在抢救伤者前要对周围的危险部进行清理或加固,检查伤者的伤情,根据伤情采取止血、固定等措施后将伤者抬离事故地点,伤情不明不经固定不得搬动伤者,以免发生二次伤害。6.2.5安全保卫组在事故发生后要及时对现场采取有效的保护措施,严禁闲杂人等进入事故现场,维持好现场秩序,保证抢险救援工作的顺利进行。6.2.6本预案启动的同时公司《突发公共事件总应急预案》同时启动。
7.事故设备的处置
7.1对事故现场进行测量与拍照,留下文字与图像资料,除救助人员和排险需要外,事故现场经上级安全主管部门同意后可进行清理。
7.2事故现场的清理必须从确定存在隐患的部位开始,只有对各隐患部位采取措施后,方可拆除设备。
7.3事故设备拆除后不需马上退场。
7.4 由于塔吊溜钩、碰撞发生的机械事故,可对事故部位或机构进行大修,修后必须经专业技术人员鉴定后放可投入使用。
8事故调查与善后处理
8.1抢险完毕后事故调查组协助有关部门调查事故原因,写出事故报告。
8.2抢险完毕后善后处理组要继续做好伤亡人员的善后处理工作,抓好对本单位范围内所有人员的教育工作。附件3 防火灾事故的应急预案
根据《中华人民共和国消防法》、《北京市消防管理条例》及上级的有关文件精神,为了认真贯彻消防工作“预防为主,防消结合”的方针,维护公共财产和保护职工生命财产安全,预防和减少火灾事故的发生,保护项目财产和职工生命安全,最大限度减少经济损失,为我生产运行部施工生产保驾护航,特制定应急预案。
一、应急组织和相应职责
1、领导小组 组 长:谢世康 副组长:刘玉军
成 员:冯修军 张凯 马晨刚 李文杰 王雅雯 叶翠芬 联系方式: 0537-3150317 办公室24小时值班电话:0537-3150317 应急车辆:鲁H81X35 急救医院:金乡县人民医院 电话:0537-8721752 急救中心:(120)
火 警:(119)
二、应急救援具体方法
1、发现火灾、爆炸事故后,要及时向站长报警,并说明发生火灾或爆炸的地点、燃烧(爆炸)物质的种类和数量、火势情况。
2、站长接到电话报警后,马上向有关生产运行部领导小组汇报,接报人员要立即通知义务消防队员赶赴火场,拨打“119、120/999”报警电话报警,通报以下信息:名称、地址、火灾情况、着火物资及火势大小、联系电话。并指派专人到路口引导消防队,同时通知有关部门立即切断危险电源,通知当地县医院派医生一起赶赴火场,并做好准备抢救受伤人员工作。消防队员接报后应立即戴好安全帽及其他防护用具、消防器材等赶赴火场。
3、火灾较大时要立即启动应急响应指挥部,指定灭火总指挥,生产运行部要组建灭火作战组、抢险疏散组、安全保卫组、后勤保障组、医疗救护组。
4、灭火作战组负责扑救火灾。
5、抢救疏散组负责抢救被困人员及贵重物资,在人员集中的场所,要有计划、有组织地疏散人员,抢险救灾按照“先人员、后物资,先重点、后一般”的原则进行,抢险人员要戴齐防护用具,注意自身安全,防止发生意外事故。
6、安全保卫组负责火灾现场及周围的安全保卫,对危险区域的警戒,对现场抢救出的人、财、物进行管理和疏散,预防破坏、哄抢、盗窃等事件的发生,扑救过程中及扑救工作结束后对火灾现场加以保护。
7、后勤保障组负责火场上器材装备、供水排水、供电照明、运输工具、食品衣物等灭火工作所需的各种物资供应保障工作。
8、在灭火总指挥的统一调度下,应迅速查明火场情况、燃烧物质及周围的情况,特别是有无剧毒、爆炸等危险物品、火势大小、烟雾大小、有无毒性气体、火场电源是否切断等事项,查明后义务消防队按照日常演练及分工,遵照“先控制,后消灭、救人第一、分清主次、快速准确”的扑救原则,针对不同的燃烧物质,采用隔离灭火法、室息灭火法、冷却灭火法、抑制灭火法等方法组织扑救火灾,灭火时加强个人防护意识,防止意外事故的发生。
9、火场存在有毒气体时,要迅速查明火场上毒气的类别性质、扩散范围、来源和数量,以此为依据来决定能否在佩戴防毒用具的情况下,安全地出入火场进行各种扑救工作。
10、对已弥散在火场周围的毒气进行通风驱散或用雾状水流溶解毒气,降低空气中的毒气含量。
11、针对毒气对人身的特殊毒害作用,应协调当地医疗机构等有关队伍协同作战,做好预防的救护工作。
12、根据有毒物质的化学反应原理和物理性质,选择合适的灭火剂和灭火方法,避免实施无效扑救或造成“火上浇油”的后果。火灾扑灭之后,应清洗工具,并对参战人员进行体检,消除余毒,减少后患。
13、当爆炸物品着火或火场上有爆炸物品时,要及时疏散并冷却爆炸物品,疏散时防止对爆炸物品进行摔、掷、抛、拖、拉。对于爆炸物品的燃烧,可用水扑救,但应注意避免强大水流的冲击。对于可燃气体、粉尘可用喷雾水流和采取通风稀释的方法补救,要避免用直流水枪冲击和人力扑打,防止粉尘飞扬,发生爆炸。
14、火灾扑灭后由消防领导小组和专职安全管理人员共同组织对火灾原因进行调查并提出处理意见。
三、应急物资
1、常备药品:消毒用品、急救物品担架、止血药等。
2、灭火器等。
3、应急车辆:(24小时待命)注意事项
1、重要的档案资料一旦着火不可用水扑救。
2、比重轻于水的易燃液体着火后不宜用水扑救。
3、高温电器设备不能用水扑救。
生产运行部根据各自工地的实际情况对该预案进行修改补充。附件4 易爆品爆炸的应急预案
根据国务院发布的《化学危险品安全管理条例》和公安部发布的《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》及《中华人民共和国消防法》的有关规定,为了切实做好我生产运行部爆炸物品的管理,维护公共财产的安全,预防和减少爆炸事故的发生,保障我生产运行部安全生产的顺利进行,特制定应急预案。
一、应急组织和相应职责
1、防爆工作领导组 组 长:谢世康 副组长:刘玉军
成 员:冯修军 张凯 马晨刚 李文杰 王雅雯 叶翠芬 联系方式: 0537-3150317 办公室24小时值班电话:0537-3150317 应急车辆:鲁H81X35 急救医院:金乡县人民医院 电话:0537-8721752 急救中心:(120)
火 警:(119)3、职责
贯彻执行爆炸物品的安全管理条例,掌握本单位的安全生产情况,保证生产运行部在使用爆炸物品时符合有关规定,组织安全生产检查,督促落实隐患整改,及时处理涉及爆炸物品有关重大问题,保障施工生产的顺利进行。
二、关键人员名单
义务防爆队员人员:李坤 王振北 李发亮 李良杰 毕文平郭利航
三、应急措施的具体内容及方法
1、报警:
假设某一重点部位发生爆炸事故,第一反应即打“110”,如有火情,还应拨打“119”电话报警,报警完毕即向本公司的相关领导报告。
2、成立临时防爆指挥部 由站长担任指挥
3、通报
根据“救人第一和准确、迅速、集中兵力打歼灭战”的指导思想,充分利用本单位现有的一切宣传工具(广播、室内音响设备或大声喊叫)向室内和被困人员发出通报。
4、疏散和救护
(1)划定安全区,确定人员疏散集结的安全和疏散通路。
(2)由站上义务防爆队员人员引导和护送被困人员向安全区域疏散。(3)对现场内存放的易爆物品如空压机油等要尽最大的努力集中到安全地带,防止更为严重的灾害发生,以减少损失。
(4)现场救护,在安全区及时对伤员进行处理或送附近医院救治。
5、组织灭火器材
在全面开展疏散人员及物资的同时,迅速组织义务防爆队员人员利用现有消防设备、设施、器材展开灭火。
6、安全警戒
(1)消除路障,维护好单位外围秩序,迎接消防车。
(2)火灾扑灭以后,在火灾区域设立警戒区,保护好火灾现场,禁止无关人员进入,并积极配合协助有关部门调查爆炸原因。
四、培训计划
为了搞好生产运行部的安全生产,积极推进防爆工作,在全生产运行部全面开展,增加职工的防爆意识,提高全处防御爆炸事故的整体功能。
五、培训对象
站上所有员工组成的兼职义务防爆员。
六、培训内容
《化学危险物品安全管理条例》、《中华人民共和国消防法》、《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》。附件5 防触电应急预案
一、目的
为了提高员工的应急准备与响应能力,当发生紧急人员触电伤害、电气设备事故时,全体员工能有组织、及时、科学地做好应急处置和抢险援救工作,最大限度地减少人员伤亡、财产损失和社会危害。
二、应急组织和相应职责
1、防触电应急领导组
组 长:谢世康 副组长:刘玉军
成 员:冯修军 张凯 马晨刚 李文杰 王雅雯 叶翠芬 联系方式: 0537-3150317 办公室24小时值班电话:0537-3150317 应急车辆:鲁H81X35 急救医院:金乡县人民医院 电话:0537-8721752 急救中心:(120)
火 警:(119)
三、潜在的电气事故、触电伤害事故及紧急情况(根据危险源辨识与风险评价)作业区现场:操作人员的用电安全意识不强,违章指挥/违章操作,电气设备超负荷、电气设备未按规定进行维修保养、未使用安全电压,漏电保护其配制不全或失灵、电动吊篮/外梯等未按规定接保护零线、电气线路破碎、线路接触不良、线路短路、私拉乱拉电气线路、照明灯具使用不当、违章进行电工作业等,造成人员触电伤害、电气设备事故。
办公室、生活区:电气设备超负荷、电气设备未按规定进行维修保养、电气线路破损、线路接触不良、线路短路、违章用电、私拉乱接电气线路、照明灯具不当,非电工违章进行电工作业等,造成人员触电伤害、电气设备事故。
四、应急准备
1现场设置变配电室、专业电工具等;
2在配电室等设备使用场所,即存在潜在触电事故场所设置安全警示标识; 3建立义务抢险队,并进行抢救培训、演练; 4对全员进行触电自救、互救知识培训; 5在演练过程中检验预案的可行性并进行必要的修改;
6救护组人员要进行救护知识的培训,配备急救箱、担架等存放在办公室。
五、控制措施
1、电工、电焊工操作人员必须具有劳动部门和电力部门,培训考核,核发的证件,方可上岗作业。
2、用电人员必须懂得和掌握用电的基本知识和所用设备的性能,如发生漏电现象,操作人员应立即停止作业迅速拉断电源并及时报告应急小组,派专职电工检查处理,整修完毕后,确实无漏电现象,方可恢复作业。
3、作业现场及生活区用电设施,必须选用检验合格的材料。
4、施工用电及临建设施用电线路和配电设施应严格按照相关工艺标准进行安装。
5、作业现场供电方式采用三相五线制,配电方式采用三级配电两级保护,用电设备配备相应的漏电保护器。
6、作业现场的所有配电设备,设施定期进行检查维修,责任到人,由专职电工执行检查,发现问题及时处理及时报告解决。
7、操作人员在使用设备开机前,必须检查电源装置和保护设备是否完好,严禁设备带病作业运转,停用设备作业后,必须拉闸断电,锁好开关箱,搬迁移动用电设备时,必须由专职电工切断电源作妥善处理后进行,临时供电配电设施处设立安全警示标志。
8、用电作业人员必须掌握用电基本常识和所用设备操作要领,严格遵守操作规程,穿戴所配备的劳动保护用品。
9、生活办公用电线路要符合规范,严禁搭铁、接地,严禁私拉乱接线路,确实需要线路安装和变动时,必须上报领导组,经同意后,由专职电工实施操作。
10、所有刀闸要按负荷配备并全部配箱上锁,注明警示标志。
11、严禁使用电炉取暖做饭,禁止常明灯。
12、给电工、电焊工、及接触电源的操作人员,配备相应的劳动保护用品,工作服、绝缘鞋、电笔、安全带、脚扣、绝缘木质探杆、绝缘手套、绝缘垫等。
六、应急措施
1、解救人员配备急救箱氧气袋、绷带、药棉等。
2、解救触电者,必须两人以上,并设立警戒、隔离带、防止闲杂人等进入再次触电,解救人员必须穿绝缘鞋,使用绝缘木板或木质探杆,在未切断电源前,不能与触电者直接身体接触,以防连续触电,恶性事故发生。
七、应急响应
1、一旦发现有漏电、触电现象及事件迅速判断险情,切断电源,抢救触电人员,并同时汇报触电应急领导组。
2、应急领导组马上组织抢救,并迅速设立警戒线,马上疏散附近闲杂人等。
3、对伤员采取临时急救措施,组织人员护送到医院抢救。
4、及时下达停止作业通知书,成立事故调查组,对事故进行调查,评估责任分析,并予以处理。
5、整改验收合格后,下达恢复作业通知书,方可进行作业。
八、资金投入
生产运行部必须给进行电工操作的人员配备防护用品。
九、职责权限
1、应急领导小组负责本单位“预案”的制定、修订,检查督促做好重大事故的预防措施和应急救援的各项准备工作。
2、应急领导小组负责组建应急救援队,并组织实施。
3、生产副总经理负责预案的监督实施;
4、安全管理人员负责整个施工用电现场及生活办公用电设施的日常检查、监督、维修与整改,协助项目经理做好事故报警,情况通报及事故处置工作。
5、财务部长负责预案所需资金保证;
6、机材部长负责原材料配件的采购,做到合格配套;并协助项目经理进行事故的现场抢救和对外联系;
7、办公室负责组织领导组定期不定期对整个项目用电进行检查,抽查,评比,并负责现场医疗救护指挥及受伤人员抢救、护送转院工作和受伤人员的生活必需品的供应;
8、谁主管、谁负责,各作业人员责任到人。附件6 机械设备事故应急预案
为及时有效处理站上机械设备伤害事故,防止事故恶化,减少损失,特制定本预案。
一、应急组织和相应职责 组 长:谢世康 副组长:刘玉军
成 员:冯修军 张凯 马晨刚 李文杰 王雅雯 叶翠芬 联系方式: 0537-3150317 办公室24小时值班电话:0537-3150317 应急车辆:鲁H81X35 急救医院:金乡县人民医院 电话:0537-8721752 急救中心:(120)
火 警:(119)
二、机械设备事故应急措施
1、事故发生后,在现场人员应立即切断电源,关闭发动机。
2、组织人员抢救伤员尽快解除重物压迫,减少挤压力综合症的发生,并转移至安全地方。
3、若挤压部位有开放创伤及出血者,应及时止血。
4、若有骨折时应及时用夹板等简易固定后立即送医院。
5、立即拨打120/999急救电话讲明事故地点、受伤程度、联系电话并派人到路口接应。
6、及时拨打现场值班电话和通知有关负责人员。
三、应急物资
常备药品:消毒用品、急救物品(绷带)及各种常用小夹板、担架、止血袋。
2、应急车辆:
四、注意事项
1、事故发生后应组织人员进行全力抢救,视情况拨打急救电话和通知有关负责人。
2、注意保护好事故现场,便于调查分析事故原因。
3、对伤肢不应抬高、按摩或热敷。附件7
食物中毒应急预案
员工食物中毒事故发生以后,为确保生产运行部能迅速有效地开展抢救工作,最大限度降低员工生命安全风险,提高后期的抢救成功率,特制定本预案。
一、应急组织 组 长:谢世康 副组长:刘玉军
成 员:冯修军 张凯 马晨刚 李文杰 王雅雯 叶翠芬 联系方式: 0537-3150317 办公室24小时值班电话:0537-3150317 应急车辆:鲁H81X35 急救医院:金乡县人民医院 电话:0537-8721752 急救中心:(120)
火 警:(119)
三、潜在的食物中毒事故/紧急情况(根据危险源辨识确定)1食用了变质肉类、水产品、豆制品、剩饭、剩菜等; 2食品在加工中不规范操作造成有害细菌超标; 3食用了未煮熟的扁豆、发芽土豆、毒蘑菇等; 4食用了农药污染超标的食品; 5食用了亚硝酸盐(工业盐); 6食堂仓库管理不严,发生人为投毒。
常见食物中毒的紧急症状是:恶心、呕吐、上腹部不适、腹泻、腹泻水样的大便、头痛、头晕、严重者寒战、发烧或昏迷。
四、应急响应
1呼救。发生事故时,最先发现的人员应立即呼救,呼救内容要明确:XXX地点有人中毒!将事故信息迅速准确传递到现场应急指挥部,快速上报公司食物中毒应急指挥部办公室和综合协调组;
2指挥负责启动预案,迎接指挥部各组人员立即作出响应,按照“统一指挥、属地为主、专业处置”的原则,快速到达现场指挥抢救工作;
3救护组立即对食物中毒人员进行现场紧急救护,可用筷子、小勺或手指在其口腔内按压,促使其恶心、呕吐,并吐出胃容物,减少毒素吸收; 4综合办公室负责保障信息畅通及各项需求信息到位准确,请示公司指挥后,迅速拨打999或120急救电话,说明准确地址和中毒人的情况,按指挥要求上报属地主管部门;
5财务部门负责提供事故处理过程中所需物资;
6救护组组织事故现场人员必要时在属地公安部门和政府负责下,进行现场周围设立警戒线,做好现场控制、疏散和维护秩序等保卫工作,禁止无关人员进入现场,并派专人到门口、街道或交叉路口等候急救车。
五、现场保护与取样
1参加紧急救援的所有人员均有责任保护现场,协助机关对食物中毒进行调查,如实提供发病情况、就餐情况和食品加工过程中的细节;
2保留造成食物中毒或可能导致中毒的食品及原料、工具、设备和现场; 3追回造成食物中毒或者食物中毒的食品。
七、事故调查与善后处理
公司应急预案指挥部事故调查与善后处理组,组织现场相关人员协助有关部门进行调查、检测分析事故原因,及时清理现场,减少环境污染,填写有关记录。附件8 防汛应急抢险预案
为认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的总方针,确保汛期人员设备的安全和本工程的顺利进行,根据北京市有关文件精神,结合本生产运行部的实际情况,制定此预案。
一、防汛领导小组 组 长:谢世康 副组长:刘玉军
成 员:冯修军 张凯 马晨刚 李文杰 王雅雯 叶翠芬 联系方式: 0537-3150317 办公室24小时值班电话:0537-3150317 应急车辆:鲁H81X35 急救医院:金乡县人民医院 电话:0537-8721752 急救中心:(120)
火 警:(119)
二、加强教育,提高认识
接到指挥部的指示精神,生产运行部立即组织生产运行部有关人员及加气站负责人开会,传达指挥精神,教育大家树立常抓不懈的思想,不能放松警惕,进一步增强防汛意识、忧患意识,做好防大汛的准备。各施工队要加强思想认识和宣传教育,严格履行职责,做好本段内的防汛准备工作。生产运行部将对各段的防汛工作进行检查,凡认识不到位、措施不得力的将予以经济处罚,并限期整改。
三、防汛措施
(一)加强信息收集,提高预警能力
生产运行部要对所有加气站进行安全检查,找出所存在的隐患,以加强对防汛重点地段的监督管理。安排专人及时收听天气预报,遇到紧急情况立即报告,以提高生产运行部的防汛预警能力。
(二)加强汛前准备,提高设施防汛能力
1、汛期前对加气站进行一次彻底的检查,将现场存在的阻碍物全部进行清理,将可能出现危险的地段进行加固。
2、对本作业现场存在的危险部位设置提醒标志。
3、抢险物资、设备放在指定地点,由专人负责保养看护,保证险情一旦发生时能及时跟上。
(三)组成抢险小组,应对突发事件
生产运行部成立由站上员工组成的防汛抢险队伍,抢险小队各配备了抢险设备,实行24小时值班,及时排除可能发生的各种险情,应对突发事件。
(四)加强汛期管理,严格落实制度
每次雨前雨后责任人要各司其职,雨后必须检查站上设备设施是否完好,发现问题及时汇报,及时处理。遇有汛情时处理险情当机立断,保证人员的绝对安全和重要物品的转移,边处理边抢险,边通报上级。如发生坍方等险情,立即用砂石材,编织麻袋进行填堵,防止水毁范围的扩大。
(五)坚守值班岗位,保证联络畅通
值班人员要24小时在岗,值班电话24小时有人接听。保证上情下达的畅通。凡无故随意脱岗的人员将给以行政处分。
四、应急措施:为了有效控制、处理潜在事件和紧急情况,确保在洪灾发生时,能够快速反应,实施紧急救援,最大限度地减少突发事件造成施工人员生命安全和财产损失。
(1)防洪领导小组负责洪涝灾害的抢险、救援指挥和方案的决策,包括组织调查小组、并协调各小组的关系以及对外报道救援情况等工作,一旦发生洪涝灾害,领导小组应在最短时间内组织有关人员赶赴现场,首先排除障碍物,保证分洪道畅通,确保泄洪,然后组织抢险、救援和调查。
如果生产运行部无力控制灾害发展,应及时请求公司援助、地方政府支援。
(2)应急救援物资和设备器材的储备
生产运行部材料部负责,配备必要的应急救援物资和设备器材(如雨衣、雨鞋、铁锨、编织袋、脚手管架等)并指定专人负责、定期维护、保养,保证正常运转。(3)服从地方防汛总体安排,积极参加抗洪抢险。
五、防汛物资、设备配备情况
要求配备足够的砂、铁锨、雨衣、雨鞋,应急灯等,还有急救箱等应急药品等。附件9 夏季中暑的应急预案
为使中暑人员尽快地摆脱中暑病情的折磨,尽早康复身体,全身心地投入工作,制定本预案。
一、应急组织和相应职责 组 长:谢世康 副组长:刘玉军
成 员:冯修军 张凯 马晨刚 李文杰 王雅雯 叶翠芬 联系方式: 0537-3150317 办公室24小时值班电话:0537-3150317 应急车辆:鲁H81X35 急救医院:金乡县人民医院 电话:0537-8721752 急救中心:(120)
火 警:(119)
二、应急救援具体内容及方法
1、发现员工中暑,班长应立即把中暑人员扶到阴凉处休息。
2、报告生产运行部安全管理人员,在安全管理人员指导下给患者服用解暑药品。
3、安全管理人员组织人员给患者进行物理降温(冰水、冰袋冷敷头及腋下等),加强通风及散热。
4、意识清醒病人或经过降温清醒病人可饮服绿豆汤、淡盐水等解暑。
5、可服用人丹、藿香正气水。另外对于重症病人立即送医院急救。
三、应急物资
1、常备药品:冰袋、藿香正气软胶囊、清凉油。
2、应急车辆:(生产运行部常在)
四、注意事项:
高温日晒下工作,强度不宜过大,时间不宜过久;不宜穿紧身及不透气的衣裤。
LNG加气站调试方案及专项应急预案
全面主管公司LNG加气站调试的指挥工作,组织实施;总指挥:;1.2安全小组;全面主管公司LNG加气站的试压、吹扫、调试、运行;安全负责人:;安全小组组员:监理;1.3技术小组;全面负责处理公司LNG加气站站在调试、试运行中的;技术组长:;技术副组长:华气厚普;技术小组组员:施工单位、场站技术员;1.4后勤保障小组;全面负责处理公司LNG加气站在调试、试运行中
全面主管公司LNG加气站调试的指挥工作,组织实施调试计划等全面工作。
总指挥: 1.2 安全小组
全面主管公司LNG加气站的试压、吹扫、调试、运行过程的安全工作,涉及安全问题的操作或施工,必要时有权勒令停工,协助总指挥实施调试现场的安全监督。
安全负责人: 安全小组组员: 监理 1.3 技术小组
全面负责处理公司LNG加气站站在调试、试运行中的技术问题,规范储备站所有操作人员的操作,指导操作人员对突发事件进行安全处理,操作过程中由安全负责人协助处理可能发生危险的地方,按调试方案进行,对可能发生故障的地方有预见性,所有调试过程中的技术问题由技术副组长协助处理,如果组长不在现场,则由技术副组长全权负责。
技术组长:
技术副组长: 华气厚普 技术小组组员: 施工单位、场站技术员 1.4 后勤保障小组
全面负责处理公司LNG加气站在调试、试运行中的后勤工作,如调试工具准备,通讯设备保障,设备供电,LNG进源协调,必要的人员休息,饮用水,医药包,交通工具等后勤工作。
后勤保障负责人: 后勤保障小组组员:
二、试车前应具备的条件和检查、准备工作
试车前应具备的条件和检查、准备工作,这些工作包括以下内容: 2.1 所有的机械安装工作必须完成,所有涉及到的系统都经安装区域工程师
书面确认合格并且单项工程或装置中间交接已完成; 2.2 电源已正常,设备位号、管道介质及流向标志完毕; 2.3 试车方案和有关操作规程已印发到个人; 2.4 联锁值、报警值已经批准并公布;
2.5 机、电、仪维护人员已到位,控制室已交付使用; 2.6 劳动保护已到位、通讯系统已畅通; 2.7 各岗位职责已明确,人员持证上岗; 2.8 安全、消防、监控系统处于完好状态; 2.9 保运队伍已组建并到位;
2.10 根据技术规范和PID对配管和设备进行检查;
2.11 对仪表、安全设施和联锁进行功能测试,这种功能测试不可替代安装期间进行的回路测试;
2.12 所有的动机器,如电机、泵等单机试车已完成;
2.13 配合试运转或在此之前,所有的配管、容器、塔和其它设备应是清洁;
2.14 操作工应熟悉所有设备及控制系统的具体位置及详细情况。2.15 吹扫、预冷工程已完成; 2.16 防雷及接地工程已验收合格;
三、调试及试运行方案 3.1 吹扫
3.1.1空气吹扫应利用生产装置的大型压缩机,也可利用装置中的大型容器蓄气,进行间歇性吹扫;吹扫压力不得超过容器和管道的设计压力,流速不宜小于20m/s。
3.1.2 吹扫忌油管道时,应使用不含油的压缩空气。
3.1.3空气吹扫的检验方法,是在吹扫管道的排气口,设有白布或涂有白油漆的靶板检查,5min内靶板上无铁锈、泥土、或其他脏物即为合格。
3.2 试压
3.2.1 首先确保储灌根部法兰全关闭到位(无任何泄漏),连接撬体与储罐间的真空软管(要求密封圈要与管道对正,螺丝拧到位),连接撬体及加气机上各气动阀的仪表风管路。
3.2.2 手动关闭撬体主管道上的所有截止阀及紧急切断阀,仔细对照整个撬体的工艺流程,确保各阀处于对应的开关状态(具体每个阀的开关状态及阀的编号正处于统计中,等待统计完后作详细说明)。
3.2.3 开启泵撬体及加气机上所有与安全阀相连的维修用截止阀,同时关闭手动放空阀。试验前,应用空气进行预试验,试验压力为0.2MPa。
试验时,应缓慢升压,当压力升至试验压力的50%时,如未发现异 状或泄漏,应继续按试验压力的10%逐级升压,每级稳压3min,直至试验压力。应在试验压力下稳压10min,再将压力降至设计压力,应用发泡剂检验有无泄漏,停压时间应根据查漏工作需要确定;
根据《石油化工有毒、可燃介质钢制管道工程施工及验收规范》SH 3501-2011之8.1.20的规定,分段试压合格的管道系统,如连接两段之间的接口焊缝经过100%射线检测合格,则可不再进行整体系统压力试验;
3.2.6 手动打开撬体上所有紧急切断阀(气动阀),要求开启管路中间的所有阀,将真空管两端的截止阀关掉,放空阀关闭,同时开启储罐根部气相阀;使用检漏壶逐一检查所有焊接点及密封位置有无泄漏,如果出现泄漏应立即关闭根部阀并放空管道中的气体,及时配合机械部门进行各漏点焊接或更换处理,等待处理完后再重复上述操作进行检漏。
3.2.7 首先将加注机回气管与撬体上的回气管通过真空软管相连,要求法兰要拧到位,无泄漏现象,手动开启加注机内两个紧急切断阀及一个截止阀,保持管道通路畅通,开启压力表对应的针形阀,用仪表风对加气枪头及插枪座进行吹扫,吹扫完后,将加气枪头插入插枪口,打开储灌根部回气管截止阀,使用储灌内的高压氮气对整个管道进行吹扫,吹扫完后将两个气动阀手动关闭并还原,再接上加注机的进液管与撬体泵出液管之间的真空软管,使用检漏液检查加气机内管路所有焊接点及密封位置有无泄漏,如果出现泄漏及时处理。
3.2.8 要求操作人员必须佩戴好防护手套及护目镜,开启储罐下进液口、上进液口、回液口,观察撬体上各个密封位置在低温状态下有无出现泄漏状况,如有泄漏应当第一时间处理,如果无法立即处理的,应当立即关闭储罐下进液口,打开撬体及加注机上的放空阀排尽管道中的所有液体,等待处理完后重复上述操
作,确定无误后才能往下操作。3.3 空管气体置换
3.3.1 站内设备及连接管道投入运行前先使用液氮置换空气;当含氧量≤1%时,改用LNG直接置换。
3.3.2 LNG加气机出厂前已用液氮置换,投入运行前可直接使用LNG置换。
3.3.3 用皮囊取适量置换放散气体,远离放散点进行点火试验(选择上风口),燃烧火焰以黄焰为合格。
3.4 潜液泵预冷操作规程
3.4.1 此工作应于卸车前2小时进行。
3.4.2 管道流液:轻微开启一储罐的底部进液阀,将罐内部分LNG缓慢流经泵池,打开泵池溢流口处的阀门至储罐。
3.5 泵进口测温
3.5.1 观察控制柜上的显示温度,如温度低于-100℃,则认为已达预冷状态。
3.5.2 保持该状态,等液化天然气车到来后开始卸车。3.6 液氮卸车操作
3.6.1液氮槽车进站后,引导监督其按指定卸车位停靠,接好接地线,垫好防溜木块。
3.6.2 检查槽车罐与储罐压力及液位,确定卸车方案:当储罐压力高于槽车压力时,宜采用顶部进液;否则反之。如压力相近,可用上部或下部进,也可同时进.3.6.3 检查液相、气相卸车软管完好状况。3.6.4 检查储罐区内储罐内压力,液位。
3.6.5 按液氮充装流程检查卸车台至储罐的所有阀门开停位置是否正常。
3.6.6 以上各点准确无误后,站内操作员检查槽车压力、温度、液位并记录。
3.6.7 卸车区至罐区的操作由站内操作员进行,槽车至卸车台操作由槽车押运员进行。充装过程中,巡回检查所有工艺阀门、管线、仪表工况,作好记录工作,并注意避险;
3.6.8 具体卸车操作:
3.6.8.1 给槽车增压,将槽车压力增高至储罐压力加0.2Mpa。3.6.8.2 确认槽车压力达规定后,关闭气液相连通阀,正确开启进液阀门。
3.6.8.3 观察进液管,如结霜并有流液声,表示卸车正常;如接头等泄露,立即停止卸车操作,排除险情。
3.6.8.4 观察槽车及储罐的压力及液位变化情况,通过储罐的减压及槽车增压操作,保持压差在0.2Mpa左右。
3.6.8.5 待液氮卸完后,关闭液相管进口阀门及储罐进口切断阀前阀门,打开上部进液阀;
3.6.8.6 给槽车降压,将槽车气相管接到卸车台气相管上,将槽车内气体送到储罐或外输管线,当槽车内压力降到0.3Mpa时,应停止操作。
3.6.9 卸车完后,站内操作员关闭卸车台低温阀门、罐底阀门,检查监督押运员:
3.6.9.1 关闭槽车内相关阀门;
3.6.9.2 如管内留有残掖应安全排除,切防伤人; 3.6.9.3 卸下软管,收好接地线及防溜木块。
3.6.10 将储罐上部进液阀处于开启状态,使液相管内残留液体自然缓慢汽化后进入罐顶内;液相管上的结霜全部化掉后即说明内部液体已全部汽化,可关掉储罐顶部进液阀;
3.6.11 双方签字并交接有关单据及必要的气质报告,槽车驶离站区。3.6.12 注意事项
? 槽车站内速度不超过5Km/hr。
? 槽车罐充装压力(增压器压力)控制在0.6Mpa±10%。? 储罐内压力严禁超限高于0.4 Mpa。下列情况下不得卸车: ? 站内有动火作业。? 雷雨天气。? 站内有漏气现象。? 站内其他不安全因素。
? 槽车无安全保护设施不得进入站区(防火帽、接地链等)。书面确认合格并且单项工程或装置中间交接已完成;;2.2电源已正常,设备位号、管道介质及流向标志完;2.3试车方案和有关操作规程已印发到个人;;2.4联锁值、报警值已经批准并公布;;2.5机、电、仪维护人员已到位,控制室已交付使用;2.6劳动保护已到位、通讯系统已畅通;;2.7各岗位职责已明确,人员持证上岗;;2.8安全、消防、监控系统处于完好状态;;2.9保
书面确认合格并且单项工程或装置中间交接已完成; 2.2 电源已正常,设备位号、管道介质及流向标志完毕; 2.3 试车方案和有关操作规程已印发到个人; 2.4 联锁值、报警值已经批准并公布; 2.5 机、电、仪维护人员已到位,控制室已交付使用; 2.6 劳动保护已到位、通讯系统已畅通; 2.7 各岗位职责已明确,人员持证上岗; 2.8 安全、消防、监控系统处于完好状态; 2.9 保运队伍已组建并到位;
3.6.8.5 待液氮卸完后,关闭液相管进口阀门及储罐进口切断阀前阀门,打开上部进液阀; 3.6.8.6 给槽车降压,将槽车气相管接到卸车台气相管上,将槽车内气体送到储罐或外输管线,当槽车内压力降到0.3Mpa时,应停止操作。
? 卸车期间不得移动车辆、维护保养车辆。? 卸车期间必须有人职守巡查。? 防止漏液冻伤。
? 有其他重大危险情况按应急方案处理。3.7 LNG卸车调试操作
卸车调试主要调试卸车系统,卸车泵(此泵为ACD的AC32管道泵),储罐的上下进行液切换系统,储罐内氮气的置换等的调试工作。
3.7.1 LNG卸车操作规程 作业程序
(一)液化天然气槽车进站后,引导监督其按指定卸车位停靠,接好接地.线,垫好防溜木块;
(二)检查槽车与储罐压力,查看随车的气质报告,确定卸车方案:当储罐液体温度高于槽车时,宜采用顶部进液,否则反之。
(三)检查卸车系统的液相、增压液相、增压气相卸车软管是否完好;
(四)检查记录储罐区内储罐内压力,液位;
(五)按照操作规程中的卸车操作规程(见3-4页)检查卸车台至储罐的所有阀门开停位置是否正常;
(六)站内操作员检查槽车压力、液位并记录;
(七)卸车区至罐区的操作由站内操作员进行,槽车至卸车台操作由槽车押运员进行。卸车过程中,巡回检查所有工艺阀门、管线、仪表有无异常,如泄漏异响等,作好记录工作,并注意避险;
(八)记录员认真填写调试记录,卸车调试记录表见附表
2、附表3,各阀门位编号见附图1;
3.7.2 LNG燃气置换要求 3.7.2.1 检测点可燃气浓度为来源气浓度的99%,证明置换合格,或别用气球采集检测点气体,远离现场的上风口点火试验,以火焰为黄色证明置换合格。
3.7.2.2 各个检测点燃气浓度检测3次,每次间隔5分钟,3次都合格时证明置换完成。
3.7.2.3 置换时就熄灭置换区域的全部火源,关闭全部电器的电源。3.7.2.4 操作员穿防静电服,禁止穿着带铁钉的鞋进入现场,闲杂人等离开现场,禁止拔打手机。
3.8 卸车系统调试操作:
1)将槽车的液相、增压液相、增压气相至卸车系统的卸车口、增压液相口、增压气相口相连接;
2)置换和排放储罐内的残余液氮或氮气,打开储罐内的下出液口手动阀门、气动阀门,排放掉储罐残余的液氮或氮气;当储罐内两组的内罐压力降为0.1MPa时,关闭下出液口手动阀门、气动阀门;打开储罐两组子罐的气相放空阀门。使其在卸车过程中可对子罐进行LNG置换。
3)对槽车进行增压,将槽车压力增高至0.6MPa左右;打开槽车上的增压液
相阀门,撬上卸车系统的增压液相阀门,增压气相阀门,槽车上气相的排空阀门置换管内的空气,此时液进入汽化器,半分钟后关闭该排空阀门(气化器及管路中的空气等杂质被置换),打开槽车上的气相阀门,对槽车进行增压,当槽车压力达到0.6MPa时停止(该压力以比现场LNG槽车最高压力低0.05MPa为准)。同时,当槽车压力达到0.6MPa时,适当关小增压液相口,以避免刚卸车时,速度比较慢,而槽车压力升高过快引起槽车安全阀起跳。
4)确认槽车压力达0.6MPa后,正确开启储罐进液截止阀; 5)打开卸车泵进口手动阀门微开三分之一左右,储罐下进液气动阀门,观
察进液管,如结霜和轻微振动并有流液声,表示卸车正常;储罐放散系统应有排放气体的声音,且卸车过程中注意不要随意关闭储罐的放空阀门;如法兰接头等泄漏,立即停止卸车操作,排除险情;
6)观察槽车及储罐的压力及液位变化情况,并10分钟记录一次,通过对储
罐的减压及槽车增压操作,保持两者之间压差在0.2MPa左右; 7)启动卸车泵卸车,当卸车后LNG液体流经卸车泵的泵体后,同时会预冷卸
车泵,当检测到卸车泵预冷完成后,在控制系统上进行启泵操作,卸车泵启动完成后,观察卸车泵进出口压差,当没有压差时,应对卸车泵的电机电源进行反相操作。
8)整个卸车过程中,槽车的液体必须保持压力不能降低,储罐的放空阀门
可根据情况逐步减小开度;顶部进液调试,建议在槽车液体剩余三分之一时进行。
9)当槽车的液位指示到零刻度后,停止卸车泵的电源。打开卸车管路上的
排放阀门排放卸车管路及增压管路的残液。3.9 卸车完成后的处理
1)卸车完成后,站内操作员关闭卸车台低温阀门; 2)槽车押运员关闭槽车内相关阀门; 3)如管内留有残掖应安全排除,以防伤人; 4)卸下软管,收好接地线及防溜木块。5)双方签字并交接有关单据,槽车驶离站区。3.10 卸车系统调试要求
1)各手动截止阀门打开和关闭正常,无卡阻、无泄漏现象,或经维护后能
正常的开关闭管路。
2)调试时的各气动阀门能正能通过控制系统远程开启,动作时无异响,无
泄漏,开度指示正确。
3)卸车增压器能正常给槽车进行增压,且能保持增压的速度不降低。4)管道泵启动后,能正常运转,无异响噪音,能正常起压。5)储罐的液位指示表能根据卸车的LNG量进行相应的指示。6)控制系统能正常采集现场相关的数据并进行显示或控制。3.11 注意事项
(1)槽车站内速度不超过5Km/h;(2)槽车压力控制在0.6MPa±10%;(3)储罐内压力严禁超限高于0.6 MPa;
(4)储罐严禁超装,当液位达到容积的90%时,应略为开启测满阀,观察测满阀有液体流出时表示储罐已经充满,此时应立即停止卸车;
(5)下列情况下不得卸车: a.站内有动火作业; b.雷雨天气; c.站内有漏气现象;