电梯困人应急预案
为预防各区域的办公大楼、住宅小区等遭遇突发电梯困人事件,以便公司工程维修部门临时采取紧急救援措施,特制定本应急救援预案要求。
一、工程部执行本紧急救援的操作人员,必需具备下列条件:
1.接受过国家特种行业电梯主管部门的专业技术培训,并取得相应执业资格证书的人员。
2.接受过生产厂家、及维保单位等相关部门或工程维修部,现场专业培训和实际操作,且能完全理解并遵守《电梯操作规程》所述内容的工作人员上岗。
3.参与救困的工作人员在执行紧急救援操作时,应具备完全的行为能力。严禁酒后者或身体健康状况欠佳,而无法从事特种作业的人员执行紧急救援任务。
4.参与电梯困人救援的工作人员,严格按照操作规程要求,必须在2-3人以上协同操作完成。
二、在维保单位未到之前,组织实施紧急救援程序: 1.当发生电梯困人事件时,迅速查明情况,立即通知电梯维保单位上门求助。
2.在电梯专业维保单位未到之前,公司工程维修部立即启动应急预案,采取营救措施。
2、现场指挥与被困业主、乘客取得联系,积极安慰乘客不要焦急烦躁,耐心等待救援。如果轿门已被扒开,请被困乘客关上轿门,以防意外。
3.切断电梯主电源开关。如果电梯含有其它相连的电源设备,如应急电源,也应同时切断。
4.工程部立即指派一名电梯工操作松闸手柄,另一名电梯工手动黄色盘车手轮,使电梯朝较轻的一方缓慢移动。其注意事项:
(1)电梯必须慢慢滑行,以防惊吓或伤害乘客。(2)轿厢运行不许超过下一停层,应平层停靠。(3)持续保持电梯的制动状态。(4)必要时通过盘车手轮附以外力。5.待轿厢到达平层位置后,复位抱闸手柄。
6.打开厅门,轿厢门,解救出被困的乘客,并以安慰致歉。
三、积极配合协助维保单位开展救助工作
1.维保单位到场后,立即向其介绍出现故障的情况,和被困楼层及乘客人数。
2.积极协助展开营救工作,并为维保单位提供必要的工具用品和相应的人员。
3.我方配合人员应虚心学习维保单位工作人员的操作技术,以及施救方法,不断提高自身的业务技术能力。
4、救援工作结束后,工程维修部要写出工作总结存档备案,不断提高电梯困人的应急救援能力。
四、对其他电梯机型救援时的技术操作说明:
1、对于无齿轮必要时应装上盘车圆盘,可在必要时防止和控制电梯在重力作用下自动滑行。
2、对于液压梯,松动机房液压阀背后红色放油手柄使轿厢下移。
电梯困人应急预案
电梯允许中因电梯故障或供电中断等原因突然停驶,将乘客困在轿厢内,应由维修人员及有相关人员进行紧急救援,特制定本操作规程:
1、电梯在故障状态救援须有专业人员进行;
2、救援人员需要保持镇静,及时与单位及有关人员取得联系,告知具体情况;
3、监控值班人员应向乘客说明故障原因,使乘客镇静等待,并劝阻乘客不要强行扒轿厢门或企图出入轿厢,并与维修人员取得联系;
4、不准从轿厢安全窗撤离被困人员,以防发生人身伤害事故;
5、确定统一指挥、监护、操作人员;
6、指挥人员、维修人员应了解被困人数及健康状况,轿厢内应急灯是否完好,轿厢所停层站位置,以便开始救援操作;
7、在救援工作开始前,必须先检查各层门是否关闭;
8、在救援操作前先通知被困人员,救援工作将开始,请乘客予以配合;
9、在机房拆去曳引电动机轴头的防护罩(若有的情况下);
10、按照电梯手动盘车须知程序进行操作;
11、当轿厢未超出顶层或底层的平层位置时,可向较省力的方向移动轿厢。当电梯超出顶层或底层的平层位置时,则应向顶层或底层的反方向移动轿厢;
12、当按上述方法和步骤操作救援时发生异常情况,应立即停止救援,并及时拨打救援电话进行紧急救援;
13、故障状态下救援工作结束后,应由电梯维修人员全面检查故障原因,并及时处理恢复电梯的正常运行;
14、维修人员及有关人员应将故障原因及排除方法记录在事故记录表上备查。
电梯故障(困人)应急预案
1.目的规范电梯困人时的救援流程和操作方法,及时有效救助被困人员。
2.范围
适用于各物业服务中心电梯困人救援工作。
3.职责
3.1运营管理部制定电梯故障应急应变处理规程及操作流程,并指导落实。
3.2专业工程师指导物业服务中心经理、主管、班长组织实施。
3.3物业服务中心人员具体执行。
4.程序
4.1
电梯困人解救
4.1.1监控中心值班人员发现电梯发生紧急情况或接到求助信号时,做好接报和发现时间记录。
4.1.2
监控中心值班人员用电梯三通话或电话了解电梯故障停车的楼号和楼层、被困人数、人员情况,安慰被困人员,切勿惊慌,不要强行扒开电梯门,在危险情况下从电梯内爬出。让被困人员待在电梯轿厢内等候营救,并随时利用电梯三通话或电话告知抢修进展,使其保持镇静,积极配合救援工作。
4.1.3
按照《应急联络联系名单》第一时间通知电梯维保人员进行施救,随后依次通知工程部、客服部负责人、项目经理,并向他们汇报电梯所停位置和轿箱内被困人员状态等情况。
4.1.4客服人员赶往现场协助工作,困人解救过程中,安抚被困人员,要不断与被困人员对话,及时了解被困人员的情绪和健康状况,并将情况向项目经理汇报。
4.1.5
电梯维保人员接到通知后,维保人员驻场的15分钟内到达现场(不驻场的30分钟内到达现场),进行故障排查以及营救被困人员。断电后,进行盘车放人操作。(解救程序见《电梯困人操作流程》)项目工程、秩序维护人员配合。
4.1.6
电梯维修人员短期时间内解救不了或无能力解救时,项目经理或分公司领导的同意,向公安部门或消防部门求助(说明求助原因和情况)。
4.1.7在解救过程中,若被困乘客中有人晕厥、神志昏迷(尤其是老人或小孩),应立即通知医护人员到场,以便被困人员救出后进行抢救。(救护:120)
4.1.8
被困者救出后,客服人员应当立即向他们表示慰问,并了解他们的身体状况,如有必要,进行安全救助或医疗护理。了解被困客人信息及被困客人是否有其他需求,做好回访工作。
4.1.9工程部监督及配合电梯维保公司对事故电梯进行维修,修复后方可恢复正常运行。
4.1.10客服部应详细记录事件经过情况,包括接报时间、值班人员和维修人员到达现场时间、电梯维修公司接到通知和到达现场时间、被困人员解救时间、被困人员的基本情况、电梯恢复正常运行时间。若有公安、消防、医护人员到场,还应分别记录到场和离开时间、车辆号码;被困人员有伤者的,应记录伤者情况和被送往的医院。
4.1.11
物业服务中心处理过程中应拍照取证,处理完毕填写《突发事件处理记录表》,按照《突发事件处理程序》上报相关信息。
4.1.12
秩序维护部保存本次事故的监控录像,配合工程部对本次事故进行分析。
4.2发生火灾,电梯应急措施
4.2.1
发生火灾时,监控中心立即向消防部门报警(火警119)。
4.2.2电梯驻场维保人员按动有消防功能电梯的消防按钮,使消防电梯进入消防运行状态,以供消防人员使用。对于无消防功能的电梯,应当立即将电梯直驶至首层并切断电源或将电梯停于火灾尚未蔓延的楼层。在乘客离开电梯轿厢后,将电梯置于停止运行状态,用手关闭电梯轿厢厅门、轿门,切断电梯总电源。
4.2.3井道内或电梯轿厢发生火灾时,必须立即停梯疏导乘客撤离,切断电源,用灭火器灭火(二氧化碳或干粉灭火器)。
4.2.4有共用井道的电梯发生火灾时,应当立即将其余尚未发生火灾的电梯停于远离火灾蔓延区,或交给消防人员用以灭火使用。
4.2.5
邻建筑物发生火灾时,也应停梯,以避免因火灾停电造成困人事故。
4.3
地震电梯应急应措施
4.3.1已发布地震预报的,立即停止电梯运行,应根据地方人民政府发布的紧急处理措施。以微信平台、张贴通知告之业主,以便业户不知发生不必要的矛盾。
4.3.2震前没有发出临震预报而突然发生震级和强度较大的地震,一旦有震感应当立即就近停梯,乘客迅速离开电梯轿厢。
4.3.3地震后应当由专业人员(特检局)对电梯进行检查和试运行,正常后方可恢复使用。
4.4发生水浸电梯应急应措施
4.4.1发生漏水时,应迅速切断水源,设法使电器设备不进水或少进水。
4.4.2当楼层发生水淹而使井道或底坑进水时,应当将电梯轿厢停于进水层站的上二层以上,停梯断电,以防止电梯轿厢进水。
4.4.3当底坑井道或机房进水较多,应当立即停梯,断开总电源开关,防止发生短路、触电等事故。
4.4.4对水浸电梯应当进行除湿处理。确认湿水消除,并经试梯无异常后,方可恢复使用。
4.4.5电梯恢复使用后,对浸水原因、处理方法、防范措施等记录清楚并存档。
4.5巡查中发现电梯异常应急应措施
4.5.1电梯维人员巡查中发现电梯运行异常,如钢缆有毛刺、断股,控制柜有异响、异味,轿厢升降异常等危及电梯安全运行的现象发生,应立刻通知监控中心和工程部。
4.5.2监控中心当值人员通过轿厢对讲机通知乘梯人员电梯发生故障,通知乘梯人员迅速从最近的楼层离开故障电梯。
4.5.3
电梯维修人员将故障电梯关闭。
4.5.4即刻将情况报告项目经理,客服部微信平台和张贴电梯停梯通知,告之故障电梯业主停梯原因以及修复时间。
5.电梯解困技术要求
5.1当轿厢停于接近厅门位置,且轿厢地坎与厅门地坎距离上下不超过0.5米时,按以下方法执行:
5.1.1确定轿厢位置。
5.1.2关闭总电源。
5.1.3用专用厅门钥匙开启厅门,用人力开启轿厢门协助乘客撤离轿厢。
5.2当轿厢停于远离于厅门口的位置时,首先应将电梯轿厢移动至平层区,然后照上述方法救出乘客。
5.3移动轿厢的方法如下:
5.3.1利用电梯三通话、电话或其他方式安抚轿厢内的乘客保持镇静,并说明轿厢可能移动,不可将身体、任何部位探出轿厢外,以免发生危险,同时如轿厢门处于半关闭或开启状态,则应先行将其完全关闭。
5.3.2进入机房关闭故障电梯的电源,打开曳引机轴的后盖按上盘车摇柄,一人持住摇柄,一人手持掣动秤杆,轻轻松开制动,轿厢将会自重而移动,为避免轿厢下降太快发生危险,操作时应断续动作,使轿厢慢慢移动直至平层区为止,操作时应注意如轿厢停于最高层厅门地坎以上之位置或最底层电梯厅门地坎以下位置时,不可只撬开掣动,使轿厢自行移动,而应在松开掣动的同时握紧摇柄并用力盘绞,使轿厢向正确的方向移动。
5.3.3根据轿厢积重和轿厢停靠的位置确定下滑、上滑。
5.3.4平衡时需使用摇把,依箭头上升或下升指示摇动,为避免轿厢上升或下降太快发生危险,操作时应断续动作,滑行时注意钢丝绳上平层记号。
5.3.5操作人员必须是经过受训的持有电梯安装维修资格证,且操作人员一般为2人。
5.3.6遇到其他复杂情况,应及时报告电梯维保公司及有关领导。
6.其他要求
6.1解救结束后,由项目经理/客服经理或主管负责与被困业户进行沟通,安抚并处理后续事宜。
6.2维修队为电梯困人解救的责任部门,秩序维护部、楼管员、保洁班组协助维修队开展电梯困人解救的工作。监控中心负责安抚电梯内被困人员以及电梯困人解救信息的及时传递。
6.3电梯困人解救工作完成后,及时填写《突发事件处理记录表》。
—
END
—
电梯困人救援应急预案
为规范电梯困人援救工作,以确保乘客的安全,特制定本救援预案。
凡遇故障,造成电梯困人情况,如电梯维修人员15分钟仍未到达,工程部经过培训的救援人员可根据不同情况,设法先行释放被困乘客。
1.电梯困人援救的程序
(1)告知被困人员,等待救援
当发生电梯困人事故时,援救人员通过电梯内电话或喊话与被困人员取得联系,务必使其保持镇静,静心等待救援人员的援救。被困人员不可将身体任何部位伸出轿厢外。如果轿厢门属于半开闭状态,救援人员应设法将轿厢门完全关闭。
(2)准确判断轿厢位置,做好援救准备
根据楼层指示灯、PC显示或打开厅门判断轿厢所在位置,然后设法援救乘客。
2.救援步骤
(1)轿厢停于接近电梯口的位置时的援救步骤
①关闭机房电源开关。
②用专门外门锁钥匙开启外门。
③在轿厢顶用人力慢慢开启轿门。
④协助乘客离开轿厢。
⑤重新关好厅门。
(2)轿厢远离电梯口时的援救步骤
①进入机房,关闭该故障电梯的电源开关。确认厅门、轿门是否关妥,通知轿厢内人员、不要靠近轿门,注意避免被货物碰伤、砸伤。
②机房人员与其它救援人员保持良好联系,操作前先通知有关人员,得到应答后方可操作。
③机房必须四人操作,至少两人盘车,一人松开抱闸,一人监护,并注意平层标记。
④电梯轿厢移至平层,刹车可靠恢复制动状态。
⑤确认制动无误,放开盘车手轮。
⑥通知有关人员操作完毕,打开轿门、厅门、放人、卸货。
⑦援救结束时,电梯管理员填写援救记录并存档。此项工作的目的是积累救援经验。
3.注意事项
(1)该应急预案在情况紧急和条件满足的条件下才可执行,否则切勿试图只凭其他人员去营救被困人员,应该做好等待电梯维修公司救援人员到来的前期工作,等待电梯维修公司救援人员到来后,协助电梯维修公司的人员进行。
(2)专业救援人员到来后要做好情况说明和配合工作。
(3)发生困人后要做好向上逐级报告工作,救援完成后要配合电梯维修公司做好电梯的检查和恢复运行工作,并做好救援记录。
湖南顾地电梯有限公司
2013.7.10
电梯困人应急预案
1.任一员工接到业主报警或发现有乘客被困在电梯内,应立即通知保安消防监控室,同时记录接报和发现时间。
2.保安消防监控室接报后应一方面通过监控系统或对讲机了解电梯困人发生地点、被困人数、人员情况、以及电梯所在楼层,另一方面通过对讲机向保安部经理或当班领班汇报,请求派人或联系工程部前往解救。
3.保安部经理或当班领班接报后,立即亲自到场或派员到场与被困乘客取得联系,安慰乘客,要求乘客保持冷静,耐心等待求援。尤其当被困乘客惊恐不安或非常急躁,试图采用撬门等非常措施逃生时,要耐心告诫乘客不要惊慌和急躁,不要盲目采取无谓的行动,以免使故障扩大,发生危险。注意在这一过程中,现场始终不能离人,要不断与被困人员对话,及时了解被困人员的情绪和健康状况,同时及时将情况向公司总经理或值班领导汇报。
4.工程部经理或值班人员接报后,应立即派人前往现场解救,必要时电话通知电梯维修公司前来抢修。
若自己无法解救,应设法采取措施,确保被困乘客的安全,等待电梯维修公司技工前来解救。
5.若工程部和电梯维修公司都无能力解救或短期时间内解救不了,应视情况向公安部门或消防部门求助(应说明求助原因和情况)。向公安、消防部门求助前应征得公司总经理或值班领导的同意。
6.在解救过程中,若发现被困乘客中有人晕厥、神志昏迷(尤其是老人或小孩),应立即通知医护人员到场,以便被困人员救出后即可进行抢救。
7.被困者救出后,保安部经理或当班领班应当立即向他们表示慰问,并了解他们的身体状况和需要,同时请他们提供姓名、地址、联系电话及到本小区事由。如被困者不合作自行离去,应记录下来存档备案。
8.被困者救出后,工程部应立即请电梯维修公司查明故障原因,修复后方可恢复正常运行。
9.保安部经理或当班领班应详细记录事件经过情况,包括接报时间、保安和维修人员到达现场时间、电梯维修公司通知和到达时间、被困人员的解救时间、被困人员的基本情况、电梯恢复正常运行时间。若有公安、消防、医护人员到场,还应分别记录到场和离开时间、车辆号码;被困人员有伤者的,应记录伤者情况和被送往的医院。
10.工程部经理或值班人员应详细记录故障发生时间、原因、解救办法和修复时间。
突发停电应急预案
1.在接到停电通知的情况下,物业服务中心应事先将停电线路、区域、时间、电梯使用以及安全防范要求等情况通知每个住户和商户,并在主要出入口发布停电通告;同时,工程部应做好停电前的应变工作。
2.在没有接到任何通知、突然发生停电的情况下,工程部应立即确认是内部故障停电还是外部停电。若系内部故障停电,应立即派人查找原因采取措施,防止故障扩大;若系外部停电,一方面要防止突然来电引发事故,一方面致电电力局查询停电情况,了解何时恢复供电,并将了解的情况通知物业服务中心。3.保安部立即会同工程部派人分头前往各楼检查电梯运行情况,发现电梯关人立即按照电梯困人应急预案施救。
4.物业服务中心立即将停电情况通知小区内住户和商户,并在主要出入口发布停电通告,必要时启用紧急广播系统通知住户,要求住户保持冷静,做好防范。5.若突发停电时,正值商场营业,保安部应协助商场维持好秩序,指导商户启用应急照明灯、蜡烛等备用照明,疏散顾客,并要注意防火,防止发生火灾。6.安排员工到小区各主要出入口、电梯厅维持秩序,保安加强保安措施,严防有人制造混乱,浑水摸鱼,必要时关闭大门。
7.派人值守办公室、值班室,耐心接待住户和商户询问,做好解释和疏导工作,防止与住户、商户发生冲突。
8.详细记录停电事故始末时间、发生原因、应对措施以及造成的损失。9.突发停电的预防措施:
1)工程部应经常检查应急照明和紧急广播系统,确保正常。
2)物业服务中心应提醒写字楼住户、商户备置一些应急照明灯或蜡烛,以防停电。
3)保安部、工程部除配置巡逻、检修用的电筒外,还应配置手提式应急照明灯,并时时充电保养,保持完好。