在数据中心和通信行业,会用到很多蓄电池,这些蓄电池可作为交流不间断电源系统、直流电源系统备用电源,又可作为油机等起动动力电源,还可作为高压配电系统中的直流操作及控制电源。当外部交流供电突然中断时,蓄电池作为系统供电的后备保护,将担负起对负载继续供电的任务,从而保证了数据中心设备的正常工作。
一、铅酸蓄电池结构
蓄电池主要由正极板、负极板、电解液、隔板、电池槽和安全阀等组成,结构如下图1所示。

图1 蓄电池结构
二、铅酸蓄电池工作原理
“双极硫酸盐化理论”最能说明铅酸蓄电池工作原理,铅酸蓄电池在放电时,正负极的活性物质均变成硫酸铅(PbSO4),充电后又恢复到原来的状态,即正极转变成二氧化铅(PbO2),负极转变成海绵状铅(Pb)。如下图2所示。
图2 蓄电池工作原理
蓄电池放电
电流从正极经外电路流向负极,再由负极经内电路流向正极,电池向外电路输送电流的过程,叫做电池的放电。在放电过程中,两极活性物质逐渐被消耗,放电过程中两极都生成了硫酸铅,随着放电的不断进行,硫酸逐渐被消耗,同时生成水,使电解液的浓度逐渐降低,图3。
图3 蓄电池放电
蓄电池充电
放电以后,外来直流电源以适当的反向电流注入,这种反向电流使活性物质还原的过程叫做充电。铅酸蓄电池的充电反应是放电反应的逆反应,正负极板上的硫酸铅分别变成二氧化铅和海绵状铅,电解液中的水分子不断消耗,硫酸分子不断生成,电解液密度不断升高,图4。
图4 蓄电池充电
三、蓄电池容量下降原因
电池失水、硫酸盐化、极板腐蚀等情况会导致电池容量下降或者提前失效。
1、电池失水:电池充电后期存在副反应,电解水反应导致气体析出,水分损失一定程度后,内阻增大,电池容量下降,图5。 
图5 电解液浓缩导致容量下降
导致电池失水原因:充电电压过高;充电电流大;电池内部温度高;运行环境温度高;电池密封不良(安全阀、端子、槽盖);壳体裂纹等。
2、硫化:负极板的表面附着一层白色坚硬的硫酸铅结晶体,充电后依旧无法转化为活性物质,简称“硫化”,图6。
图6 极板硫化